账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13612|回复: 11

[求助] 利用楼顶的白钢管拦杆做避雷带时,管壁厚要达到多少?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-28 13:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
利用楼顶的白钢管拦杆做避雷带时,管壁厚要达到多少?我所见到的,一般都不到0.6毫米。
     
发表于 2011-6-28 14:12:29 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-28 15:30:31 | 显示全部楼层
第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。

注:利用屋顶建筑构件内铜筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 嗯,好的

查看全部评分

     
发表于 2011-6-28 17:42:14 | 显示全部楼层
这还真是个棘手的问题,“屋顶上永久性金属物宜作为接闪器”,但不满足“钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm”的规定,应该如何处理更好,不清楚,请教了。
     
 楼主| 发表于 2011-6-28 18:04:32 | 显示全部楼层
钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm..............哪有用2.5mm的白钢管做拦杆的?太浪费了吧?
发表于 2011-6-28 18:06:48 | 显示全部楼层
另用钢筋做避雷带
     
发表于 2011-6-28 19:30:51 | 显示全部楼层



请教过林维勇先生这个问题,答复是:

不锈钢管,对壁厚不作要求,只要截面满足接闪器要求即可。
     
发表于 2011-6-28 19:39:18 | 显示全部楼层
这些白钢管拦杆,接闪的时候,最多有烧蚀,还能有多大影响呢。。。。。。。
     
发表于 2011-6-29 12:12:32 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


    照此说来,一般都能满足要求了。
     
 楼主| 发表于 2011-6-29 15:41:05 | 显示全部楼层
请教过林维勇先生这个问题,答复是:

不锈钢管,对壁厚不作要求,只要截面满足接闪器要求即可。........... 只要截面满足接闪器要求即可,什么意思?能否解释一下?0.6毫米满足不?
     
发表于 2011-6-29 17:03:00 | 显示全部楼层
规范所要求的2.5mm或4mm,应指单根钢管作接闪器时的壁厚要求。如果采用多根钢管同时作为接闪器,则钢管总的横截面积满足规范即可(前提是钢管栏杆上端的横向扶手及其下端横向都应彼此连通,以满足截面积要求;而且附近不应有可燃物,避免细钢管烧熔引起火灾)。
     
发表于 2011-7-1 16:32:03 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长


   建筑设计时屋面女儿墙金属栏杆只是选个图集或给个样式,很难控制施工过程中的选型。个人意见:做一圈暗敷的避雷带,然后将金属栏杆做连接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则