账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4730|回复: 2

[求助] 三相平衡问题?

[复制链接]
     
发表于 2011-6-27 19:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三相平衡问题?
民规3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

对民规此条不理解,“单相负荷的总计算容量”、“计算范围内三相对称负荷总计算容量”分别指的是什么?那个15%是怎样计算出来的?

如L1相是3.6KW,L2相4KW,L3相5KW,这样三相分配超过15%没?总负荷是3.6+4+5=12.6kw还是取最大功率相5*3=15KW?

当既有单相负荷又有三相负荷是又怎样计算?
这条规定是不是只针对既有单相又有三相负荷的?

还有一般情况下是怎样去平衡分配三相的?L1L2L3一直写下去,然后把各相加起来,总的看接不接近,再细节调整?或把全部负荷加起来除以3,然后去凑每相接近于这个平均数?
     
发表于 2011-6-27 20:24:47 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-27 23:32:47 | 显示全部楼层
是呀,发帖之前最好使用搜索键
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则