发表于 2011-6-20 09:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据 《深度规定2008》第4.5.7条第2点,绘制线路始、终位置。
按字面理解,始位置画出引线标注一下,终位置画出引线标注一下,就可以满足规范要求了。
也没有规定要绘制桥架、线槽等内容。
     
发表于 2011-6-20 09:31:38 | 显示全部楼层
要绘制桥架、线槽的。
发表于 2011-6-20 09:56:38 | 显示全部楼层
有些图纸的回路只写引自什么箱什么回路就没了,没有平面走线的!不知道符合规范吗?
     
发表于 2011-6-20 12:49:47 | 显示全部楼层
那是最基本的要求,你有线槽的详细路径当然最好。另外也不一定全部是线槽,也有埋管敷设啊。图纸内容很多,无法把全部路线表示清楚,可以按深度的要求表示.比如WL1引自AL1箱,注上这句话就行了。以上全部为个人意见和理解
     
发表于 2011-6-20 12:50:02 | 显示全部楼层
有桥架和线槽是要绘出的。
穿管出来的回路可以只标注回路号,没必要画出从配电箱到设备的管线。
     
 楼主| 发表于 2011-6-20 17:48:51 | 显示全部楼层
估计各个地方的看法都不一样。
国标图集也没做得很贴近深度规定。
     
发表于 2011-6-20 19:59:13 | 显示全部楼层
电缆梯架、托盘、线槽和配管全要绘出,但系统图表示清楚管、线后,平面图允许仅标回路号。
发表于 2011-6-20 20:26:48 | 显示全部楼层
见过一份电缆敷设图,有一桥架走径,桥架本身重量、电缆根数及重量、吊杆间距表达十分清楚,一份指导施工蓝图。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 敬礼!

查看全部评分

     
发表于 2011-6-20 21:53:08 | 显示全部楼层
施工图深度规定那东西是最低的要求,作为一个合格的施工图,应该比那个规定要丰富的多

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 这个要顶!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-6-21 11:31:01 | 显示全部楼层
图应该要越画越简单的

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呵呵。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-21 13:13:36 | 显示全部楼层
电气图纸越画越烦,内容越来越多!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 呜——呜。。。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-21 16:56:42 | 显示全部楼层
电气专业——
工作最累不去说:
图纸最多;
受制于其他专业的地方最多;
受制于电力公司的规定也最多;
返工工作量还最大;
图纸永远不可能赶在其他专业前面;
。。。。。。

可分配比例咋样?
     
 楼主| 发表于 2011-6-21 18:13:51 | 显示全部楼层
所以说嘛,能不画就不画,能简单就简单。
多画又不会多分钱。。。
     
发表于 2011-6-21 18:17:37 | 显示全部楼层
具体的由施工单位去做,我们只画图。表示清楚就行。
     
发表于 2011-6-21 19:19:57 | 显示全部楼层
有点断章取义了。。。。。。

施工图要以满足预算编制为目的。。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 这个——不错。

查看全部评分