账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10530|回复: 8

[求助] 三相用电设备(不带N线)能否用4P的漏电断路器?

[复制链接]
     
发表于 2011-6-15 15:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:三相用电设备(不带N线)能否用4P的漏电断路器?有一配电箱,因事先不知道三相用电设备用不用N线,设计时选用的是4P的漏电断路器,现在三相用电设备来了后,只用L1L2L3PE线,不用N线,请教大家:还可以用原来的4P漏电断路器不?
     
发表于 2011-6-15 17:52:10 | 显示全部楼层
能有什么问题呢?
     
发表于 2011-6-15 17:53:35 | 显示全部楼层
估计楼主的冲床最终还是采用了漏电开关……
     
发表于 2011-6-15 20:05:11 | 显示全部楼层
可以啊,接相线就可以了。
     
发表于 2011-6-15 21:00:42 | 显示全部楼层
因事先不知道三相用电设备用不用N线,设计时选用的是4P的漏电断路器。
---------没问题,反之则会有问题
     
发表于 2011-6-17 12:06:22 | 显示全部楼层
回复 1# 890214


    没问题,用4P的漏电,二次回路还可以接漏电开关下端头,如用3P漏电开关,二次回路只能接漏电开关上端头了
     
发表于 2011-6-17 12:49:33 | 显示全部楼层
没问题,没必要。
     
 楼主| 发表于 2011-6-17 14:06:02 | 显示全部楼层
是不是4P漏电开关的上端的N线必须同时接入,否则漏电开关不会动作?如果上端的N线不接入漏电开关,会怎么样呢?有人说:漏电开关的检测电路也需要工作电源,4P的漏电开关使用的是220V电压,你不接入N线,有工作电压吗?没有的话,漏电开关能动作吗?

3P的漏电开关检测电路使用的是380V,可以不用接入N线(也没有位置给你接)。

至于输出端接不接(使用不使用)N线,无关紧要,不影响漏电开关的正常使用。
     
发表于 2011-6-18 20:32:09 | 显示全部楼层
乱了,楼主的思路乱了。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则