账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13897|回复: 17

[电气资讯] GB50034-2004建筑标准修订版向全国征集意见

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-13 10:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://www.lightingchina.com/focus/recordbz/index.asp
新标准修订时间安排1.2011年春节后确定编制单位及人员;

2.2011年一季度召开第一次编制工作会议,确定标准的大纲以及需要修订的内容,讨论分工以及需要试验和调研的内容。

3.2011年争取完成征求意见稿。

4.2012年上半年完成送审稿。

5.2012年第三季度召开审查会,完成报批稿。

6.2012年底报批。
http://www.lightingchina.com/focus/recordbz/zhuanti.html#
     
发表于 2011-6-13 11:50:50 | 显示全部楼层
【议题】
1、进一步降低LPD值,更大的节能;
2、在标准中如何规定LED的应用,结合我国情况,规定性能质量指标;
3、扩大公共建筑的LPD的规定限值;
4、在实现过程中出现的需在修订中需解决的技术问题
     
发表于 2011-6-13 13:44:06 | 显示全部楼层
不要允许照度有提高一档设计的可能,中国的事情,就要一棍子打死。
实际照度高于标准值时,LPD值不允许提高,要在条文说明里明确,宣贯的时候讲是口说无凭
     
发表于 2011-6-13 13:51:36 | 显示全部楼层
除了工业厂房按这个,其它公建二次装修的时候根本没人管LPD,至少我们这里是这样
     
发表于 2011-6-13 15:33:58 | 显示全部楼层
主要在于装修上。。。。。。设计院设计后大部分会被重新做照明设计。。
发表于 2011-6-13 15:44:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-13 17:02:22 | 显示全部楼层
我这装修图设计也有审查要点。
发表于 2011-6-13 17:10:27 | 显示全部楼层
值得 推荐的一个东西 支持下!
发表于 2011-6-13 20:21:09 | 显示全部楼层
灯具厂生产出的灯具,没有配光曲线,没有利用系数表,照度计算是个样子。
     
发表于 2011-6-13 21:32:21 | 显示全部楼层
差点忘了最重要的建议,让老诚进编写组或者审查组{:tongue:}
发表于 2011-6-14 00:03:13 | 显示全部楼层
规范需要实际的可执行性和实操性能够满足一般的设计人的要求,另外用词应该通俗易懂且文句没有歧义。。。。。。
     
发表于 2011-6-14 07:49:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-6-14 07:50 编辑

现行规范表达了这层意思吗?现在大家都是根据实际照度,按比例提高或折减LPD.
     
发表于 2011-6-14 07:51:55 | 显示全部楼层
小菜再去看看6.1.1.条,就是要求按比例折减或提高LPD
     
发表于 2011-6-14 09:57:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 小菜 于 2011-6-14 13:53 编辑

6.1.2 本条为强制性条文,规定了办公建筑照明的功率密度值。当符合第4.1.3和第4.1.4条的规定,照度标准值进行提高或降低时,照明功率密度值应按比例提高或折减。
这里指的:照度标准值,不是实际照度或者计算值
照度标准值是分级的:
4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5000lx分级。
计算照度310Lx,LPD可以超过11W?如果可以根据计算照度进行提高或折减,那么只会出现照度超过规范,选用高效光源后,几乎不会出现LPD超过折算标准。据说北方一些城市要求的计算书是:实际LPD不超标,折算到照度标准值时LPD也不超标

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 这倒是阶级斗争新动向

查看全部评分

     
发表于 2011-6-14 12:10:09 | 显示全部楼层
果然,照度标准值跟照度实际值不是同一概念。新版规范应该强调这个。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则