账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12611|回复: 12

[求助] 为冲床(三相)供电的配电箱里要用漏电断路器吗?用几P的?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-13 08:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工厂配电,为冲床(三相)供电的配电箱里要用漏电断路器吗?用几P的?从配电箱到冲床要几根线?用N线吗?
     
发表于 2011-6-13 09:19:45 | 显示全部楼层
1---生产用的电气设备,需要设置漏电保护
2---确定设备不需要N线时,漏电开关可采用3P
     
 楼主| 发表于 2011-6-13 10:09:05 | 显示全部楼层
但是现在不能确定设备需不需要N线,怎么办?
     
发表于 2011-6-13 10:38:07 | 显示全部楼层
不能确定设备需不需要N线,怎么办
--------- 加入N线,采用4P漏电开关.
     
发表于 2011-6-13 23:29:50 | 显示全部楼层
生产用的电气设备,需要设置漏电保护--这个是有规范要求的,不过这条规范很让人蛋疼,实际实施的时候没有几个会加漏电,加多大的漏电,很难掌握,弄不好会导致设备不能正常工作,废品一大堆。
发表于 2011-6-14 00:11:19 | 显示全部楼层
建议设置漏电报警,别动作了。。。。。
发表于 2011-6-14 04:28:06 | 显示全部楼层
回复 5# wurenhecai

如果是防电击事故,用30mA,没商量。如果设备漏电流比较大,且无法有效减小,则应用IT系统供电(不用装RCD)!并做好设备周边的等电位联结。
     
发表于 2011-6-14 07:45:28 | 显示全部楼层
采用普通断路器。利用其短路保护兼作接地故障保护,不可么?非得RCD?
     
发表于 2011-6-14 08:24:05 | 显示全部楼层
中国人真的开始有钱了,动辄RCD。
发表于 2011-6-14 09:24:41 | 显示全部楼层
[quote]生产用的电气设备,需要设置漏电保护--这个是有规范要求的,不过这条规范很让人蛋疼,实际实施的时候没有几 ...
wurenhecai 发表于 2011-6-13 23:29

请教,是哪本规范的要求呢?以前没看到过……
     
发表于 2011-6-14 09:37:51 | 显示全部楼层
回复 10# garnetdcd
GB 13955-2005
--------- 4.5
     
发表于 2011-6-15 13:16:43 | 显示全部楼层
回复 7# 911room


    一看就没做过工厂配电
     
发表于 2011-6-16 10:09:29 | 显示全部楼层
GB 13955-2005
--------- 4.5是有这一条,列举了一大堆必须安装剩余电流保护装置的设备和场所,最后还来了一句:“其他需要安装剩余电流保护装置的场所。”我认为对工厂设备来说,漏电保护作用于报警就可以了,真是动辄跳闸,生产影响就大了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则