关于做防火分隔的防火卷帘两侧设置手动控制按钮的要求
民规 13.4.5
1 .1)疏散通道或防火分隔的电动防火卷帘两侧,宜设置专用的感烟及感温探测器组、警报装置及手动控制按钮,并应有防误操作措施;
火规 6.3.8
6.3.8.1 疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;
一个要求设,一个没要求,图集04X501上也没设
请问民规为什么要如此要求呢?是否有必要呢? |
|