账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7907|回复: 8

漏保的串联问题

[复制链接]
发表于 2011-6-10 13:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
天气变热了,去买空调,遇到一烦心事情,请教各位高人,能否给个解释。
目前电气设计图纸户箱出线给柜式空调机的回路都带了漏保,30mA,一般开发商也作了此漏保。但是今天买空调柜机被告知“有关部门”有强制性要求,凡是柜机和2P以上挂机均不配16A的空调插头,需要另外付费由空调安装人员现场安装一带漏保的空开。
请问此漏保和户箱中的漏保不就是串联了吗?能起到双重保护作用??是否新增加了断零故障点。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:04:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-6-10 14:05 编辑

是串联了,是双重保护了。不过,用合格的插头/座,功率也够,即使用10A插头/座,功率也到2200VA了。有这个必要吗?你若是电气行的,空调让他们装,电自己接。
发表于 2011-6-10 16:13:53 | 显示全部楼层
在使用中,16A空调插座有烧毁现象,不如空开接触可靠。空调故障前面与后面的漏电保护不会有选择性。
发表于 2011-6-10 16:21:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-6-10 16:24 编辑

是呀,理论上当然空开可靠,但如果空开有质量问题,一样烧呀。一切都基于满足产品质量标准的前提下讨论。还要为空开但做盒子吗?否则接线端子要做遮挡,以免被触及。
 楼主| 发表于 2011-6-10 16:36:06 | 显示全部楼层
个人认为买个16A的插头自己接线本没有问题,但是今天去五金店,才发现16A插头其实不好买;回头想想也是,现在哪个用电设备的插头部分不是直接用热成型塑料包封好的,单独的接线用插头其实也避免不了原来常见的接触不良等问题。但是就像楼上说的,要是不为空开作盒子,,估计也有问题,所以纠结就纠结在“有关部门”的领导太有才了。
发表于 2011-6-10 17:02:11 | 显示全部楼层
如果产品合格,10A插头座完全够用,而且要注意,只简单用大截面导线,反而会使插座端子安装困难,而容易出现接触不良。
     
发表于 2011-6-11 14:47:07 | 显示全部楼层
估计是被商场的空调业务员忽悠了。
其实,所有空调的配件,都是空调厂家创收的工具。
用插座怎么不行?我就自己去买了20A的插座和插头自己接线。
只不过 要算一下时间和经济账:是多花几十块钱求个省事,还是多花点时间自己动手
     
发表于 2011-6-13 12:32:16 | 显示全部楼层
是吗?现在2P以上空调都不配插头拉?厂家可真会省啊,还有冠冕堂皇的理由!
 楼主| 发表于 2011-6-13 20:39:53 | 显示全部楼层
我的那个空调送来了,差点没把我气死,插头有,不过不是大家常见的国标插头,是格力空调自己另外买的专利搞的插头,有点象工业用插头,带旋转的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则