账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7531|回复: 10

TN-C-S系统的转换节点在哪

[复制链接]
发表于 2011-6-4 11:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
XX工程,设计院来的图纸说明是TN-C-S系统。上网查了下,该系统就是在TN-C系统的末端将PEN线分开为PE线和N线,分开后不允许再重合。我的理解是末端指的是有这么一个节点,将TN-C转换成TN-C-S。既然电气系统是点和线的关系,线指电缆,点在这里就是低压开关柜或低压配电柜。
按此思路来看图,变压器线进低压开关柜,低压开关柜分出两路,一路进低压配电柜,另一路进照明分电箱。
(1)        开关柜至配电柜的是3X95+1X50,配电柜至用电设备的是4X35+1X16,说明在配电柜是节点。
(2)        开关柜至分电箱的图有笔误,出开关柜的线是4X25,进分电箱的线却是4X25+1X16,另有接地极和分电箱相联。
单位就我一个搞电的,做做方案写写协议还在行。这次要负责一个工程的现场电气安装,很多问题弄不明白,这里请教下大家,就这个项目而言,TN-C-S系统是不是我想象的这么回事。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
秋石 + 5 端午节快乐。

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-6-4 19:51:36 | 显示全部楼层
节点一般在进建筑物的配电柜内,PEN线重复接地,然后PE线和N线分开。
     
发表于 2011-6-7 17:19:18 | 显示全部楼层
我倾向于以下观点:
1、当变电所与某用电单体建筑不属同一个建筑主体,且二者相距较远(如30米或50米)时,则变电所至该单体可用TN-C-S配电(即4线配出);电源进入该单体后,再改为5线(即TN-S)。此时,N和PE就在该单体处分界。
2、当变电所与某用电单体相距较近(如小于30米)时,则建议直接以TN-S配电。此时N和PE分界就在变电所内。
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:43:22 | 显示全部楼层
原来以为这么简单的问题没人睬的,以小人之心度君子之腹了。谢谢前辈!
     
发表于 2011-6-8 11:48:02 | 显示全部楼层
这不是简单问题。我相信很大部分设计者都有此疑惑。该问题本质是问:何时采用TN-S,何时采用TN-C-S。
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:25:14 | 显示全部楼层
TN-C-S配电(即4线配出)?——————TN-C-S不是五线吗,难道网上错了
     
发表于 2011-6-8 14:25:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:54:10 | 显示全部楼层
这个意思啊,发展的眼光。
     
发表于 2011-6-8 18:01:35 | 显示全部楼层
或者说,N和PE分界点之前是4线,之后为5线。但谈不上什么发展的眼光
发表于 2011-6-8 21:14:31 | 显示全部楼层
按《供规》2009版术语,TN-C-S是由4根线转换为5根线,TN-S自始至终都是5根线。
     
发表于 2011-6-8 21:49:45 | 显示全部楼层
接地系统要好好学习啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则