账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9173|回复: 6

请教变压器容量和进线电压的关系

[复制链接]
     
发表于 2011-5-31 20:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:当变压器容量超过多少时,采用10KV进线;超过多少时,35KV进线?
发表于 2011-5-31 20:15:27 | 显示全部楼层
上海  6300kVA以上用35kV
三、四万时用110kV
各地供电局可能不一样  个人意见
     
发表于 2011-6-1 10:01:04 | 显示全部楼层
问当地供电局
     
发表于 2011-6-1 14:43:17 | 显示全部楼层
上海地区6300,超过一点点可以和供电部门商量。
外地,做到目前位置,基本上可以超过6300,上限就要问当地电业了。
PS.做电气设计难啊,前期摸不清当地情况,搞不好供电方案都要重新设计。
     
 楼主| 发表于 2011-6-3 16:31:01 | 显示全部楼层
谢谢各位啊,辛苦了。
发表于 2011-6-4 09:21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lhchen 于 2011-6-4 09:23 编辑

供电电压等级                        用户设备容量                                受电总容量
         220V                     10KW及以下单相设备
         380V                      城市60KW及以下
                                      农村30KW及以下
         10KV                                                               50KVA至8000KVA(含8000KVA)
         35KV                                                                8MVA至40MVA
         110KV                                                              40MVA至100MVA
         220KV                                                              100MVA及以上
     
发表于 2011-6-5 01:22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-5 01:30 编辑

通常认为10kv线路单回路专线供电容量上限一般不超过8000KVA(各地稍有差异)
补充:20KV单回路专线供电容量可为20000KVA。(不知道这个电压等级会不会普及)
以下为:上海电网导则,及高压用户章程,南方电网导则,仅供参考:
1.jpg
2.jpg
3.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 详细

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则