账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8579|回复: 12

请教:关于配电手册中电缆的载流量

[复制链接]
     
发表于 2011-5-29 17:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电手册中提供电缆载流量分单芯、两芯、三芯,如何能在施工图中显示出?
如下表(《工业与民用配电设计手册第三版》517页)一根三芯电缆和三根单芯电缆的载流量是不一样的,这在施工图中是如何区分表示的 1.JPG
又问高压的630A开关一般对应多大的电缆;低压630A的开关对应多大的电缆
查上表可得YJV电缆开关为630A明敷时,40度时,需要500mm2的电缆?可是我看有的施工图只要YJV-3X185mm2j就够了?这又是什么原因?
发表于 2011-5-29 17:19:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-5-29 17:34:58 | 显示全部楼层

传个图片竟然是150的铠装电缆,有什么依据吗?根据手册上的数据很显然是不够的 2.JPG
发表于 2011-5-29 17:56:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-29 20:13:05 | 显示全部楼层
630A的断路器配400/5的互感器?
     
发表于 2011-5-29 20:18:08 | 显示全部楼层
630A的开关,400A的互感器,150的电缆……天下绝配
     
发表于 2011-5-29 20:27:51 | 显示全部楼层
这张图还存在正确的些微可能(可能性微乎其微):

1、In=630A属于断路器壳架电流,其每个馈线断路器的Ir1、Ir2或Ir3、Ir4整定电流标注在此图下方的表格内;

2、由于采用四芯电缆,则表明:要么是采用TN-C-S,要么是采用TT,又或者是采用不放出N中性线的TN-S系统。
     
发表于 2011-5-30 00:16:30 | 显示全部楼层
错的就是错的!
BBM60----北京北开塑壳式断路器,典型300脱扣器。
     
发表于 2011-5-30 07:34:45 | 显示全部楼层
错的就是错的!
BBM60----北京北开塑壳式断路器,典型300脱扣器。
pigl 发表于 2011-5-30 00:16

喔,那就是无过载脱扣器咯?
     
 楼主| 发表于 2011-5-30 10:10:31 | 显示全部楼层
那么请帮一下:现在再审一个施工临电方案。
1、高压的630A开关一般对应多大的电缆(穿管敷设,YJV、VV各多大)?;低压630A的开关对应多大的电缆(穿管敷设,YJV、VV各多大)?
2、配电手册中提供电缆载流量分单芯、两芯、三芯,如何能在施工图中显示出?
     
 楼主| 发表于 2011-5-30 11:45:59 | 显示全部楼层
没有人说吗?不知道诸君在设计时候是如何选择电缆的?
发表于 2011-5-30 11:54:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-30 15:54:37 | 显示全部楼层
高压630A、1250A等只是壳架电流,具体动作整定由二次控制线实现。
低压630A也是壳架,一般变电站施耐德400A以上脱扣器是0.5In~1In可调的。你确认一下样本这个型号断路器可调范围。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则