账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10001|回复: 16

重庆审图高手的审图意见,呵呵,看着都晕

  [复制链接]
发表于 2011-5-21 14:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-21 14:22 编辑

以下是网友上传的一份重庆某审图师得审图意见,一个字,牛啊
2栋32层高层纯住宅:
(1)设计说明四.3条交代有误,应急照明线路应采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘耐火电线、电缆。(GB50303-2002,20.1.4.8)
(2)设计说明五.3条交代有误,卫生间插座应按潮湿场所要求,其安装高度应为距地1.5米安装。(GB50303-2002,22.1.3.2)
(3)设备材料表中,住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座均应要求采用安全型。(GB50368-2005,8.5.5)(强规)
(1)正压送风机的双电源干线,不应在双电源箱之间链接,应采取箱外’T’接供电方式。(GB50052-2009,3.0.2,7.0.4)
(2)应在配电箱系统图中交代,220V配电线路切断故障回路的时间不大于5s,插座回路切断故障电流的时间不大于0.4s。(JGJ16-2008,7.7.5)(强规)
(3)0.8kVA(3.6A/22A)井道照明变压器,其电源/负荷侧保护开关整定电流,分别不应大于额定电流。(GB50303-2002,22.1.1.3)
(4)电井大样图中,电缆井与房间、走道等相连通的孔洞、空隙,也应要求采用防火材料封堵。(GB50368-2005,9.4.3)(强规)

(1)电梯厅照明灯不应采用自熄开关控制。(GB50096-99/03,6.5.3)
(2)高层建筑电气井内也应设置应急照明灯。(GB50352-2005,8.3.5)
(3)应在图纸说明中交代,插座回路的接地线(PE)严禁在插座间串联连接。各电线接头应设在接线盒或器具内,严禁设在导管和线槽内。(GB50303-2002,22.1.2; GB50575-2010,5.1.2; JGJ16-2008,8.6.6)(强规)
(4)卫生间的电源插座应为单独的回路,并宜按终止于其内设计。其它回路线管不应穿越卫生间。另外照明开关宜设置在卫生间门外。(GB50096-99/03,6.5.2;JGJ16-2008,10.8.1.6)
(1)应在基础接地平面图中明确交代,被利用的基础内钢筋的根数,为单根钢筋时其直径不应小于ф10mm。(JGJ16-2008,11.8.9)(强规)
(2)由室外进入大楼的各入口处的水平基础接地体,其局部埋深应不小于1.0m。以防止产生跨步电压。(GB50057-94/2000,4.3.5)
(1)应在消防说明中交代,竖向火灾自动报警系统不应与其他弱电系统共桥架敷设,并且火灾自动报警系统(报警、联动、通讯、电源等)内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布置在同一管内或线槽的同一槽孔内。(GB50166-2007,3.2.4)(强规)

(2)应做电视、电话、网路、对讲系统图。(GB50096-99/03,6.5,6.6;DBJ/T50-036-2004,3.2.4.1)
(3)宜在主卧室内设置紧急求救按钮。(GB/T50314-2006,12.2)
(4)厨房内可燃气体探测器,应带警报功能,并应将报警信号传往监控控制室。(GB50028-2006.10.4.3;GB50339-2003,13.1.3

几栋多层住宅+1个2万方的车库:
电施01-说明

1.        电气施工图设计说明设计规范及标准缺《民用建筑设计通则》GB 50352-2005、《建筑防雷设计评价技术规范》DB50/217-2006、《重庆地区住宅电气设计标准》DB50/T5O03-97等相关规范。
2.        电气施工图设计说明应列明设计依据行政主管部门对本工程初步设计的审批意见的批文号。
3.        一般配电管线暗敷应符合《民用建筑设计通则》GB 50352-2005,8.3.6规定。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,8.5.11
4.        应在说明中交代强弱电电线槽(管)敷设间距要求;电子信息系统线缆与其他管线的间距要求;室内燃气管道和电气设备、相邻管道之间的净距要求。《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007,7.0.1、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004,5.3.3、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006,10.2.42
5.        说明-四-1交代与实际设计范围不相符请更正说明(住宅照明由二次装修考虑)。
6.        说明-五-1总电表箱安装楼层与实际不一致,请核定完善且落地安装配电设备应明确防护等级。《外壳防护等级》GB4208-2008
7.        说明五-3说明不完善,安装高度低于2.4米的非Ⅰ类灯具也应配备PE线。
8.        说明-五-2卧室挂式空调插座安装高度不宜为0.3米;厨房操作台及油烟机插座等的安装高度也不符合实际使用高度,请一一核定完善。《住宅建筑规范》GB50368-2005,8.5.5
9.        防雷等级应按年预计次数及建筑性质等综合判定,请完善判定依据。《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版) 第2.0.4条
10.        宜明确各功能房间的照度标准/照明功率密度值指标。
11.        主要设备材料表统计不完整,设备安装方式及安装高度宜统一在表中加以说明(说明中交代不完整),请核对完善。

电施02
1.        配电干线系统图总电表箱*-1DBX1.2及*DT-AL设置楼层为-1F车库,表达应与平面一致;隔离开关规格小于了漏电断路器整定电流。
2.        电井大样图应与平面相一致。强弱电敷设两个单元一左一右,应明确清楚,且大样应标注尺寸。
3.        配电系统至各楼层户配电箱的线路应明确塑料线槽敷设方式。
4.        总电表箱系统图公共用电配电应配置一总开关再行配电公共照明、插座回路,相应电表规格应做调整。
5.        总电表箱系统图需用系数的取用应符合《重庆地区住宅电气设计标准》DB50/T5O03-97表4.0.2要求,请重新核定计算。
6.        电梯应单设有一个切断该电梯的主电源开关且不宜切断其它相关回路;缺配报警装置回路。《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,9.4  《电梯安装验收规范》GB10060-93,4.1.1
7.        配电漏电开关未注明漏电分断时间参数。
8.        电梯配电线路穿管G40应采用国标标注。
9.        缺弱电系统图。

电施03~09
1.        平面竖向管线敷设方式应表达为电井大样图一致的敷设方式、设备布置及位置等。
2.        局部等电位盒备注安装高度与说明六-2-(3)不一致。
3.        电气竖井内应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;井道照明没接入照明回路。《民用建筑设计通则》GB 50352-2005,8.3.5-3
4.        照明回路应标注导线根数。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼
5.        一层应配合车库疏散设置应急疏散指示照明及安全出口标志等。
电施10
1.        电梯机房内配电箱编号有误,功能房间名称(电梯机房)应保留。
2.        应明确配电箱与电梯控制柜的配电示意。
3.        应预留接地端子并于基础基地体可靠焊接。
电施12~18
1.        照明回路应标注导线根数。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼
2.        卫生间的插座PE线应与LEB可靠连接。02D501-2,4-6页
3.        说明各插座安装高度与说明-五-2核定一致。
电施19~25
1.        平面竖向管线敷设方式应表达为电井大样图一致的敷设方式及设备布置等。
2.        强弱电箱不应设置与同一位置同一高度,无法满足间距要求,核定。
3.        漏标弱电入户管线规格数量。
4.        由于绘图对称而成的图例不正确,请核定完善为与图例一致的图例。

车库
02图
1.        电气施工图设计说明设计依据缺《民用建筑设计通则》GB 50352-2005、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97、《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98等相关规范。
2.        与本1#车库及本车库内1#公用配电房、1#专用配电房配电无关部分说明请栓除,只需要交代本车库及车库上多层住宅部分的配电相关的说明,相关说明于其它相关建筑加以说明。
3.        本1#车库变配电房管辖的地上为多层住宅,说明三-1与实际不相符,请核定。
4.        说明三-2与本1#车库不符。
5.        一般配电管线暗敷应符合《民用建筑设计通则》GB 50352-2005,8.3.6规定;消防用电设备的配电线路敷设要求应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2006,11.1.6规定。
6.        说明四-1多处用语不恰当请核定;本车库的场所的功率密度值及照度要求未交代完善其它无关场所应栓除,请核定。
7.        说明五-4.6中部分与本建筑无关说明请栓除。
8.        说明六-1-(5)说明交代的,但是在1-14#楼单体中并不完善,请核对单体并补设浪涌保护器。
9.        说明六-2-(1)(其编号有误),低压配电系统接地型式同一变配电房只能采用一种接地型式且应与1-14#单体一致。
10.        敷设所用的金属电缆桥架、线槽等敷设应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,8.5.10-12、8.10.5、13、14规定。
11.        应在说明中交代强弱电电线槽(管)敷设间距要求;电子信息系统线缆与其他管线的间距要求。《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007,7.0.1、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004,5.3.3

03~05图
1.        变压器进线柜缺多项指标计算,核对并做相应完善。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼-4
2.        1#公用变配电所低压配电系统图中整定电流160A大于了YJV-0.6/1KV-4×50+1×25导线的合理载流量,类似回路请配合单体核对调整完善。《建筑电气常用数据》04DX101-1,6-6
3.        消防控制室位于28#楼,系统中表达为26#楼有误。
4.        地下车库潜污泵配电箱编号与平面及车库配电箱系统图不一致,请核定。

0708图
1.        ATSE应明确使用级别,且应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,7.5.4相关要求。
2.        消防用电设备的两个电源或两个回路应在最末一级配电箱处自动切换。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,9.0.2
3.        车库配电干线系统图1CK-AP*数量与平面不一致。

09,10
4.        电井应做强弱电接地线并引上。
5.        防雷引下线代号应与单体完全一致。
6.        选用作为接地体的钢筋应明确多少根什么规格埋深多少且应符合规范要求,无地梁处宜采用选用接地体同规格同材料的钢筋焊接连通。
7.        总等电位接地板宜不少于两处与基础接地体可靠焊接。
11图
1.        一级保护对象宜设置火灾应急广播。
2.        在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,请完善相应设计。
12,13图
1.        变配电房至少一个门应直通室外安全出口而不宜与车道共用。
2.        敷设所用的金属电缆桥架敷设要求应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,8.10.5规定。
3.        车库桥架只至各单体总配电箱,总配电箱至电井线槽平面应表达明确,请核定平面。
4.        住宅总表箱落地安装应明确防护等级。《外壳防护等级》GB4208-2008
5.        1CK-APE*配电至消防排烟风机控制箱而不是直接配电至消防排烟风机,请核对完善。建筑电气设计图集1-住宅.别墅.办公楼-4
6.        部分配电箱未接入配电。
7.        疏散通道上的防火卷帘两侧,两侧应设置手动控制按钮。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98,6.3.8.1
14,15图
1.        坡道式地下汽车库出入口处应设过渡照明;汽车库应设置车行指示标志灯且应与人行疏散指示标志灯相区别;汽车库内汽车出入通道应设置应急照明。《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98,6.4.4、5
2.        人行疏散走道上不应有车位。
3.        疏散指示的安装高度与平面布置位置不一致,请核定。
4.        车库-1F至1F住宅走道照明应列入车库应急照明回路按车库应急照明负荷等级配电。

16,17图
1.        变配电房的专用电话分机应是直接从消防控制室引来而不是接入报警回路即可。
2.        平面应明确眷恋门的控制模块,切断非消防电源控制等。
3.        从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30m

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 to provide case

查看全部评分

发表于 2011-5-21 18:35:49 | 显示全部楼层
{:smile:}  长见识了
     
发表于 2011-5-22 07:40:24 | 显示全部楼层
此人确实高手。。。。。。。够细致的。。。。。

每条意见基本上都给出了依据。。。。。。
     
发表于 2011-5-22 15:21:18 | 显示全部楼层
“车库
02图
说明六-2-(1)(其编号有误),低压配电系统接地型式同一变配电房只能采用一种接地型式且应与1-14#单体一致。”
也不知这是哪来的结论?这样的审图还是少点好,感觉会执行,却浑然不知不少已用错了书。
发表于 2011-5-22 21:37:32 | 显示全部楼层
看着心惊肉跳,这么多强条,会丢掉饭碗。
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:20:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-22 22:21 编辑


这种审图,是不是典型的“规范一族”啊,实际实施和设计,每条都得按照规范吗?有些规范之间,本身就是矛盾或者不适用于本工程的话,怎么办啊,冷板?
发表于 2013-5-29 20:52:10 | 显示全部楼层
厉害,不知其自己有没有画图
     
发表于 2013-5-29 23:19:09 | 显示全部楼层
这个帖子发轻松一刻着实让人不轻松!
     
发表于 2013-5-30 09:51:16 | 显示全部楼层
原则上,不能以施工验收规范作为审图依据来审设计:
1、施工验收规范中的错误规定,不能拿来作为审图依据;
2、施工验收规范中的正确规定,只要设计不违反,难道必须得在设计说明中作出要求?那得多少张说明才写得完?
即便设计规范中的正确规定,我们不也挑一些主要的内容写进设计说明,否则,让审图自己试试看?
3、施工验收规范中的正确规定,设计说明或设计中违反了,审图提出意见要求改正,以保电气安全,才对!
     
发表于 2013-5-30 10:53:27 | 显示全部楼层
回复 8# yangyang7201


    和杨兄认识的某人审图有一拼~

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
yangyang7201 + 3 这个似乎更“强”!

查看全部评分

发表于 2013-6-1 09:23:59 | 显示全部楼层
很可能是老师审的  对规范了如指掌啊  厉害~
     
发表于 2013-6-1 09:42:07 | 显示全部楼层
高校专业老师也掺和审图?
发表于 2013-6-3 17:39:40 | 显示全部楼层
这时什么时候的审图意见  防雷规范还是两千年的??
     
发表于 2013-6-5 20:33:11 | 显示全部楼层
确实很细致,只是有部分错别字
发表于 2013-6-10 17:51:55 | 显示全部楼层
原则上,不能以施工验收规范作为审图依据来审设计:
1、施工验收规范中的错误规定,不能拿来作为审图依据;
2、施工验收规范中的正确规定,只要设计不违反,难道必须得在设计说明中作出要求?那得多少张说明才写得完?
即便设计规范中的正确规定,我们不也挑一些主要的内容写进设计说明,否则,让审图自己试试看?
3、施工验收规范中的正确规定,设计说明或设计中违反了,审图提出意见要求改正,以保电气安全,才对!


同意尺尺意见,问题是,图审超级强势,图审单上签审核的人极度不负责任。

这个还算好的,至少让你翻翻规范,有的人开的条目,你根本找不到出处,不怕死的就自己打电话问出处。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则