账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7931|回复: 13

小商业服务点空调预留

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-19 09:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
像图中的小商业服务网点,我看有的图都是预留的单相空调插座。可是我们院都是留的三相的啊,请问大家哪里,这样的小商来,空调留什么样的空调插座(三相还是单相的) 未命名.jpg
发表于 2011-5-19 10:14:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-19 10:53:55 | 显示全部楼层
看商铺面积来确定预留空调,可以问暖通专业
     
发表于 2011-5-19 12:08:00 | 显示全部楼层
我单位没有暖通的,我都是放单相空调。。。
     
发表于 2011-5-19 13:02:54 | 显示全部楼层
单相和三相都预留吧,岂不更好?
发表于 2011-5-20 14:17:34 | 显示全部楼层
哈哈,还是留三相的把,用户的使用性 很大 ,即便是用单相空调的话,接其中一相就可以呀!
     
发表于 2011-5-20 20:01:53 | 显示全部楼层
这个是不是要考虑面积了。。。。。。

空调容量按照100W/m2,估计一下,超过3KW就要考虑用三相了。。。。。

这么说,大家能接受吗。。。。。。
     
发表于 2011-5-20 20:49:17 | 显示全部楼层
空调容量按照100W/m2?

减半,如何?
     
发表于 2011-5-20 20:51:58 | 显示全部楼层
减半就减半。。。。。。
     
发表于 2011-5-21 08:25:47 | 显示全部楼层
空调容量按照60W/m
发表于 2011-5-21 12:34:07 | 显示全部楼层
如果空调是双工能的话,宜按85W/m2左右,不同品牌的空调器,每W制冷制热会有差异。
     
发表于 2011-5-21 22:08:41 | 显示全部楼层
按50W~60W/m2比较合适
     
发表于 2011-5-21 22:11:00 | 显示全部楼层
现在建筑专业的内、外保温,比原来的,要好。
     
发表于 2011-5-22 07:46:25 | 显示全部楼层
再考虑到空调器的节能对吧。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则