账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5813|回复: 3

发一小帖,询问一事

[复制链接]
     
发表于 2011-5-18 21:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-18 21:30 编辑

才疏学浅,每做一项目均寸步难行
现有两栋厂房改造增容均为两层,原仅30kw,:现增加到400kw,室外独立做变电所,原两栋厂房均无配电间

问题来了:1:此变电所是否要做高压计量(还是在本厂区的总开闭所进行高压计量
                    小可对计量问题历来感觉头大,实在不明白许多门道
             2:如本次增容不考虑其他,仅考虑设备增容,变电所是出两路线去两栋厂房,还是出4路,两栋厂房每层一路
             3:此变电所十有八九不属于电业变电所,计量按小可认识属于高供高计,但是计量点是在此变电所还是在厂区K站
             4:如不考虑照明,消防,等等此变电所按问题2,出线2,太少了,询问专变计量问题常规做法,(内部计量)

发此贴实则相对计量问题有个了解,如有前辈相当明了,各地供电局计量,或者各种项目常规计量,或者各种专业计量,不尽阐述下,多少无
关系计量问题实则是个大问题,尤其对我这个半吊子,有志收集各地计量方式
发表于 2011-5-19 13:54:25 | 显示全部楼层
据说供电局那边的电费计量方式多达100多种,所以,我也是半吊子……
关于计量,一定要求建设方和供电局商谈定下方案(设计方也可参加),再进行设计,否则,配电系统全改完……
     
 楼主| 发表于 2011-5-19 14:58:27 | 显示全部楼层
回复 2# garnetdcd

就冲着你顶此贴,不客气称声兄弟,计量问题确实是个头疼的问题,我想收集整理一下各地各种计量。可惜么人讲,也难怪没方向,无从讲起:       先开个头吧:住宅各地计量:

发表于 2011-5-19 16:11:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 关东武夫 于 2011-5-19 16:13 编辑

1:此变电所是否要做高压计量(还是在本厂区的总开闭所进行高压计量)
400及以下低压总计量
内部计量由厂家自行考虑或给予提资

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 顶帖有功。。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则