账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8116|回复: 6

消防设备 一用一备中的不解

[复制链接]
发表于 2011-5-6 22:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,对于一用一备,本人有以下不解,请各位指教。
Snap2.jpg
《常用水泵电气控制图》 图集号 01D303-3中,如关于消火栓用消防泵一用一备中,第10页,过负荷报警信号中, 热继 KH1(1#泵的)和KH2(2#泵)是串联的,此时要两个泵都要过载才能使得线圈KA3通电,相应指示灯亮,觉得图中就是这样的,但是,一用一备时,不可能两个都过载吧?对此不明白,请指教,谢谢
Snap3.jpg
在第11页中,也有1#控制中,KH1事先是闭合的,依图中的意思,在1#泵过载时,KH1会断开,进而KM1失电,再经过时间继电器延时,启动2#泵,
那么,一用一备的情况是否理解为:  1#泵一过载,就启用2#泵,  而不是等1#泵故障了,才启用2#  ?

还有个问题,就是在启1#泵和切换到2#泵时,都要经过时间继电器,这个时间间隔大约是多少,如何确定?
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:43:12 | 显示全部楼层
Snap6.jpg 不好意思,截图不完整,可能会误解,重新截一下,希望大家解答,谢谢。
主回路
Snap5.jpg
Snap8.jpg
控制原理图
     
发表于 2011-5-6 23:01:37 | 显示全部楼层
他那图的意思是,1泵过载了,投入2泵,2泵又过载了,那2泵您老人家就挺着吧,没有可再投入的了,发个信号告诉别人……

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 一语中的

查看全部评分

     
发表于 2011-5-7 12:10:37 | 显示全部楼层
也不知道楼主看明白了没有。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-7 18:07:19 | 显示全部楼层



    你好,谢谢回答,还有些不明白,特请教。   
1   第10页的KH1、KH2常开,如 1泵过载,则KH1闭合,而第11页的常闭KH1将断开,KM1失电,2泵控制中的KM1(31,32)回原位(闭合),KT2线圈通电,KT2闭合,进而KM2通电,起动了2泵,但此时主回路的KM1已断开,KH1已失电,第10页得KH1又回到常开的状态了啊?不明白第10页得KH1和KH2何时会同时闭合?
2    用1备2时,切换到2泵,KM2上方也有常闭的KH2,2泵过载时应该也是跳闸的吧?
3    第10页的“消防外控”,  其中的“K ”,个人理解k是由消防控制室发出的 输出控制信号,使得K闭合,进而K1线圈通电,第11页的K1触点闭合,进而也可使得KM1通电,起动1泵,但是此过程没有经过时间延时?这是为何啊?
不知道是自己理解错,还是怎样,希望大家不要取笑,请教得出全面解答,谢谢。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 在看就好。。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-9 20:46:19 | 显示全部楼层
他那图的意思是,1泵过载了,投入2泵,2泵又过载了,那2泵您老人家就挺着吧,没有可再投入的了,发个信号告 ...
贾行家 发表于 2011-5-6 23:01


一用一备的消防设备是这样要求的,
但麻烦能对着二次解释一下吗?为何2泵上也有热继KH2,用1#备2#时,2#若过载了,此KH2不动作?  若不动作,如何实现用2#备1#呢?  谢谢。
     
发表于 2011-5-9 21:04:02 | 显示全部楼层
兄弟,我写过一个帖子,介绍这个二次图的,你找找。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则