账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6137|回复: 3

星---三角起动的不解

[复制链接]
发表于 2011-5-5 17:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,
异步电机的降压启动中, 有一方法是  星----三角启动,
此时 星连接 起动电流为 三角连接 起动的三分之一, 起动转矩 也为三角启动时 起动转矩 的 三分之一,   
对于起动时,起动转矩不是越大越好吗?
是不是可以理解为:星---三角启动,在减小起动电流的同时, 却影响了电机的起动转矩?
发表于 2011-5-5 21:40:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-6 14:09:32 | 显示全部楼层
理解的正确
发表于 2011-5-6 15:47:10 | 显示全部楼层
电动机用断路器的过负荷曲线,已经把启动电流峰值考虑在内。

采用Y—Δ起动,主要是为防止起动转矩过大损坏机械设备,以及造成小容量电网压降过大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则