账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16580|回复: 16

卫生间插座是否能从其它插座内引入地线?

  [复制链接]
发表于 2011-4-16 17:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
卫生间内的所有插座和电器都未从电箱中引地线过来,卫生间也没有等电位箱。是否能从厨房等地的插座接地端子中引地线进入卫生间内?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-4-16 19:12:27 | 显示全部楼层
卫生间内有插座,如果有接地孔,就应该引来接地线。
     
发表于 2011-4-16 21:51:40 | 显示全部楼层
最好重新穿一跟地线
 楼主| 发表于 2011-4-17 15:18:33 | 显示全部楼层
已经无法从配电箱重穿了,因为走的是死线,只有厨房至卫生间通过吊顶上的空间一条路,除非重新装修。
     
发表于 2011-4-17 17:55:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-18 08:54 编辑


应该是可以,但接头不要太多,PE线连接的插座同样不应大于10个
发表于 2011-4-17 23:52:29 | 显示全部楼层
还是从拉根把!
     
发表于 2011-4-18 09:04:45 | 显示全部楼层
还是从拉根把!
cherishchou 发表于 2011-4-17 23:52


chenrishchou,理由呢?
发表于 2011-4-18 09:28:55 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002

GB50303 第22.1.2条,第3款,接地(PE)线在插座间不串联连接。

实际工程中如果根本做不到重新拉线,接到别的插座的PE上总比不接好。另外接“局等”也可以的.
     
发表于 2011-4-26 08:44:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-26 08:47 编辑
回复  sgf2002

GB50303 第22.1.2条,第3款,接地(PE)线在插座间不串联连接。

实际工程中如果根本做 ...
911room 发表于 2011-4-18 09:28


说的对,这条还是强条。但个人认为此处串联的说法用词欠妥,PE线就一根线,何来串联之说。此条文的意图是插座接线盒内的PE线不能被剪断后与插座连接。
如遇到楼主这种情况,把PE线采用锡焊连接是否可以呢?
采用局等插座就不加PE线的说法不敢苟同,PE线与局部等电位的作用是不同的,局部等电位起不到PE线的作用
没有PE线,接地故障保护就不起作用、漏电保护不动作。
发表于 2011-4-26 09:01:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-4-26 09:02 编辑

澄清一下,我说的接“局等”是:如果做不到接总入口的PE,插座PE可直接有可靠接地的“局等”。

另外关于“串联”,标准的意思是不能一条PE上挂多个插座,应是没个插座一条单独PE。这样,如果一条PE断了,只影响一个插座,如果“串联”,中间的PE断了,断电后面的所有插座都将失去PE。因此,从这方面讲,PE接至接地的“局等”比直接从电源端引入更安全。
     
发表于 2011-4-26 12:10:04 | 显示全部楼层
应是每个插座一条单独PE。

是否有案例?我还没见过这样做的
     
发表于 2011-4-26 12:11:47 | 显示全部楼层
不接PE而做局部接地,应该保证局部地的可靠性,并要求与接地极连接。要保证接地故障时保护电器的动作
     
发表于 2011-4-27 12:30:14 | 显示全部楼层
澄清一下,我说的接“局等”是:如果做不到接总入口的PE,插座PE可直接有可靠接地的“局等”。

另外关于 ...
911room 发表于 2011-4-26 09:01


PE线接地是有接地电阻要求的,而局部等电位是没有接地电阻要求的.
卫生间插座的PE线本身就应该与局部等电位箱连接,以使插座上使用的电器设备与卫生间等电位联结.
但等电位联结不能替代PE线的接地
发表于 2011-4-27 14:26:16 | 显示全部楼层
规范条文:6  设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;

设洗浴设施的卫生间,强调的是“局等”,
室内配电箱内,卫生间插座的回路设有30mA剩余电流保护开关,
在发生危险的漏电事故情况下,即使插座PE不与配电箱PE连接,开关也会跳闸,

因此,不强调卫生间PE线必须接地。
     
发表于 2011-4-28 22:01:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-4-28 22:03 编辑
规范条文:6  设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;

设洗浴设施的卫生间,强调的是“局等”,
室内配电箱 ...
gblgb 发表于 2011-4-27 14:26



    老G不要误导:卫生间插座没有PE线, 卫生间插座上接的设备如何与卫生间其他导电物等电位?
卫生间插座PE线不接地,漏电电流回路如何形成?漏电开关如何动作?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则