账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11755|回复: 8

通透格栅吊顶火灾探测器如何布置?

[复制链接]
发表于 2011-4-6 09:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在办公楼采用通透格栅吊顶的越来越多,火灾探测器如何布置呢?
与吊顶平齐?还是布置在通透格栅吊顶内的顶板上?
     
发表于 2011-4-6 11:51:24 | 显示全部楼层
应该布置在通透格栅吊顶内的顶板上。
这里是烟气能够聚集的地方。
     
发表于 2011-4-6 12:23:21 | 显示全部楼层
这个问题很头疼。严格说,要根据吊顶通透率大小来决定。
     
发表于 2011-4-6 12:51:43 | 显示全部楼层


据说《火灾自动报警设计规范》修订增加了格栅吊顶场所感烟探测器的设置要求。为此修订编制组组织力量,由公安部消防局立项,专门做了一个试验研究项目——格栅吊顶场所不同状况下探测器响应性能比对试验。
具体条文我也不是很清楚,要等新规范出来才知道
     
发表于 2011-4-6 12:52:54 | 显示全部楼层
在格栅之上啊。
 楼主| 发表于 2011-4-6 12:58:25 | 显示全部楼层
探头上都有一个指示灯,吊顶里边还有许多设备管道,考虑避让否?
     
发表于 2011-4-6 16:27:31 | 显示全部楼层
指示灯可以单独引下。
     
发表于 2011-4-6 19:51:07 | 显示全部楼层
08版的新规范已经出了,
     
发表于 2011-4-8 10:09:48 | 显示全部楼层
指示灯可以单独引下。
东海龙王 发表于 2011-4-6 16:27



    每个带地址的探测器都有指示灯,这个工程太大了吧,具体怎么做?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则