账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16922|回复: 25

上喷淋的四层商业,建筑面积小于6000平米,是否上火灾自动报警系统?

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-30 18:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个四层的商网,建筑面积为5525平米,上了喷淋,是否要上火灾自动报警系统?如果上火灾自动报警系统,是否商网的每个独立的房间都要设手动报警按钮,声光报警器?
发表于 2011-3-30 20:34:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-30 21:17:33 | 显示全部楼层
若无其他消防联动设备为前提:
1、按GB50016-2006规定,可不上FAS;
2、按GB50116-98规定(见3.1.1设计条款说明):二级保护对象的建筑高度不超过24m的。。。设水喷淋可不设置火灾探测器,可不上FAS;
3、按JGJ16-2008规定:猜不透编制者的意图。

故:撇开JGJ16-2008的话,按规范可不上。
不过,还是得按当地消防部门的解释和审图意见来决定了,真不好说。
     
发表于 2011-8-23 11:53:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-8-23 11:59 编辑

回复 3# 尺短寸长
1.jpg
条文解释
520a4685.bmp.jpg

尺工:我也正疑惑中
遇到一6层办公,以前都不设火灾自动报警的。

民规出来后,就要设了---因为给排水设了喷淋,而且只在公共部位设了喷淋,办公内未设。

{:sweat:}
老诚:你说这样的办公楼上不上喷淋?上的话办公室内是否要设烟感呢?
     
发表于 2011-8-23 11:59:52 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    6层办公,给排水设了喷淋,而且只在公共部位设了喷淋,办公内未设。

向老诚请教:你说这样的办公楼上不上喷淋?上的话办公室内是否要设烟感呢?

理由?
     
发表于 2011-8-23 12:00:17 | 显示全部楼层
回复 4# sgf2002


IV类地下车库,火灾自动报警需不需要设置?
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
     
发表于 2011-8-23 12:04:32 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长

嗯,这个帖子也讨论了这个问题
发表于 2011-8-23 17:55:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-8-23 18:15:54 | 显示全部楼层
在江苏省消防部门按建规执行,可以不用上。我的理解:喷淋本身属防,消结合,是建筑自防的最主要手段而且应越来越重视,上海小街小巷的都做局部喷淋(利用市政管网)就是一个很好的例子;灵敏度低不是设烟感的理由,否则所有设温感的地方都应该再加一套烟感。接触一些国外工程,FM,UL都强调喷淋,火灾自动报警设与不设不强求,遵照国内规范能通过即可
     
发表于 2011-8-23 18:17:06 | 显示全部楼层
民规错在保守,能上都上,上了不错。
     
发表于 2011-8-23 18:18:35 | 显示全部楼层
设计人员现在赶活的大多也是这种想法。扯远了,哈!
     
发表于 2011-8-23 19:08:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-23 19:11 编辑

《民规》13.1.3/2/2)“不超过24m的。。。公共建筑”应设FAS的规定,将大家彻底打蒙。

居然在2009年还发布“《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008研讨会会议纪要”坚持这个规定没错,实在是。。。。。。

若要谈遵守《民规》,这类问题无需讨论,《民规》13.1.3/2/2)已经有明确规定,而且是不带T的强制性标准。
     
发表于 2011-8-23 19:36:19 | 显示全部楼层


1、“只要喷洒上了,你就上报警吧”?不管其他条件?

2、“我早两看认真研究过此事”指“两看”过什么?如何认真研究的?

老诚说话基本说半句,现在求下半句。
     
发表于 2011-8-24 16:02:57 | 显示全部楼层
两看就是二看---一慢二看三通过{:titter:}
     
发表于 2011-8-24 16:24:43 | 显示全部楼层
回复 14# simbar


两看二看!{:1_275:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则