账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10811|回复: 14

建筑电气常用数据 178页 短路电流计算例题 中的疑惑?

[复制链接]
发表于 2011-3-27 12:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例:已知条件如下图所示,求K1-K3点短路电流,选择变压器低压侧总开关、低压柜出线开关、并校验其保护选择性及灵敏度。
1.jpg 2.jpg
一、短路电流计算 3.jpg
二、校验低压开关柜热稳定
K1点短路电流 Ik1=38.4KA ,K1点峰值电流 ip=97.92KA,
*开关柜应选用热稳定电流50KA,动稳定电流120KA
三、校验保护开关的选择性及灵敏度
1.断路器选择及整定值
1)变压器总开关(D1)
*分断能力选50KA,即50>38.4KA。
*额定电流选3200,即3200>2400A,大于变压器额定电流。
*长延时整定电流由 Izd1=K1*Ibe=1.1x2400=2640A,取2600A。
*短延时整定电流由 Izd2=m*K2*Ibe=4x1.3x2400=12.48KA.
*瞬时整定电流由 Izd3=m*Ibe=10x2400=24KA。

2)出线开关(D2、D3断路器)
*D2、D3点短路电流应低于D1点,故分断能力选40KA。
*额定电流选1000/630A,即630>550A(计算电流550A)
*长延时电流选600A  即Izd1=1.1*Ie=1.1x550=600A。
*短延时电流由 Izd2=m*Ie=4x1.3x550=2.86KA.
*瞬时整定由 Izd3=m*Ie=10x550=5.5KA。

3)二级配电进线开关(D5)
*额定电流选三相200/160A,即160>120A(计算电流120A)。
分断能力选塑壳开关30KA,即30>24.29KA。
*长延时电流 Izd1=1.1x120=132A
*瞬时电流 Izd3=10x120=1.2KA

2.保护装置灵敏度
1)总开关:K=Ikmin/Izd3=26.68/24=1.11<1.5,灵敏系数应k>1.5,故灵敏度不够。
2)出线开关:K=Ikmin/Izd3=15.31/5.5=2.78>1.5可以。
3.选择性配合校验
上下级的选择性配合,应用上下级断路器的特性曲线配合选择比较准确,只要上下级断路器特性曲线不相交即可。当无断路器特性资料时,可以用上下级之间的可靠系数选用。
1)上级(变压器总开关D1)瞬动电流应大于下级(出线开关D2、D3)1.2倍的单相短路电流以保证选择性,即Izd3》1.2Id,但是24<1.2x26.86,所以不能保证其选择性。
2)上级(变压器总开关D1)瞬动电流应大于下级(出线开关D2、D3)短路电流,即24<31.72KA,所以不能保证选择性。
从上述几条看出:*灵敏度不够。
                *躲不开下级单相及三相短路电流,造成越级跳闸。
所以变压器低压侧主保护不设瞬动脱扣器,而只设长延时及短延时整定电流。
3)上级(变压器总开关D1)长(短)延时整定电流应大于下级(出线开关D2、D3)的1.3倍。
*上级Izd1》下级1.3倍Izd1,
  2400》1.3x600A   可以

*上级Izd2》下级1.3倍 Izd2,
12.48KA》1.3x2.86KA  可以
4)上级的短延时整定电流应大于下级瞬时整定电流的1.3倍。
   上级Izd2》下级 Izd3x1.3,即
   12.48>1.3x5.5KA  可以
5)开关柜出线开关与电缆末端保护开关的选择性。
   上级(出线开关) Izd1》下级(二级配电出线开关)1.3倍Izd1,
   600>1.3x132   可以

  上级 Izd2》下级1.3倍 Izd2,
   2860>4x1.3x132A  可以

  上级 Izd2应大于下级Izd3的1.3倍 ,
  2860>10x1.3x132=1.716KA  可以


问题:
1. D2、D3点的短路电流是怎么计算的?(例题中只说是低于D1点)
2. 选择性配合校验中,26.86和31.72 是怎么来的?
3.图中D3、D5应该是1根电缆的两端,为什么计算电流不一样?D3计算电流550A,D5计算电流120A。
4.变压器总开关(D1)*分断能力选50KA,即50>38.4KA。 为什么不能选40KA,即和D2、D3点选一样的?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 勤奋刻苦 终有所成

查看全部评分

     
发表于 2011-3-27 12:13:02 | 显示全部楼层
原作者可能简化或省略了很多计算条件。别人不好帮

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 勤奋、刻苦的好小伙子

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-3-27 12:48:45 | 显示全部楼层
1)变压器总开关(D1)
*分断能力选50KA,即50>38.4KA。
*额定电流选3200,即3200>2400A,大于变压器额定电流。
*长延时整定电流由 Izd1=K1*Ibe=1.1x2400=2640A,取2600A。
*短延时整定电流由 Izd2=m*K2*Ibe=4x1.3x2400=12.48KA.
*瞬时整定电流由 Izd3=m*Ibe=10x2400=24KA。

1600KVA的变压器,低压侧额定电流2312A(查建筑电气常用数据40页),变压器出口总断路器可以选额定电流3200A的。

为什么上面公式中:Ibe是2400A(类似2312A),不是3200A呢?

断路器的长延时、短延时、瞬时整定应该是用它的额定电流呀
     
发表于 2011-3-27 13:09:24 | 显示全部楼层
《供配电工程设计指导》有个附表,可以用来计算试试,对比结果。
 楼主| 发表于 2011-3-27 13:26:44 | 显示全部楼层
D2.D3点的短路电流比D1点多了低压柜母线的感抗,就按照0.15mΩ/m,母线可以按照8米计算,具体不计算了,肯定是比D1点的小。


问题:
1.图中D3、D5应该是1根电缆的两端,为什么计算电流不一样?D3计算电流550A,D5计算电流120A。

2.变压器总开关(D1)*分断能力选50KA,即50>38.4KA。 为什么不能选40KA,即和D2、D3点选一样的?

3.1600KVA的变压器,低压侧额定电流2312A(查建筑电气常用数据40页),变压器出口总断路器可以选额定电流3200A的。

为什么公式(长延时整定电流由 Izd1=K1*Ibe=1.1x2400=2640A,取2600A。
*短延时整定电流由 Izd2=m*K2*Ibe=4x1.3x2400=12.48KA.
*瞬时整定电流由 Izd3=m*Ibe=10x2400=24KA。)中:Ibe是2400A(类似2312A),不是3200A呢?

断路器的长延时、短延时、瞬时的整定应该是用断路器的额定电流呀?

点评

进线断路器长延时过电流脱扣器整定值应与脱扣器额定电流相等,或取1.1倍的变压器低压侧额定电流。 -----------参考  发表于 2015-11-7 12:17
     
发表于 2011-3-27 14:04:34 | 显示全部楼层
龙王把奖励加错在我头上了:)
     
发表于 2011-3-27 14:10:49 | 显示全部楼层
讨论规范、标准或技术措施,本身还有点谱;如果再把点大面广、质量参差不齐的社会书籍扯进来,可能没人一一作答了
     
发表于 2011-3-27 14:27:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 qianzy 于 2011-3-27 22:06 编辑

1.图中D3、D5应该是1根电缆的两端,为什么计算电流不一样?D3计算电流550A,D5计算电流120A。
可以理解为D3为母线槽或分支电缆出线开关 D5为插接箱或分回路进线开关
2.1600KVA的变压器,低压侧额定电流2312A(查建筑电气常用数据40页),变压器出口总断路器可以选额定电流3200A的。断路器的长延时、短延时、瞬时的整定应该是用断路器的额定电流呀?
断路器额定电流 脱扣器额定电流 脱扣器整定电流是不同的概念
3.变压器总开关(D1)*分断能力选50KA,即50>38.4KA。 为什么不能选40KA,即和D2、D3点选一样的?
难道考虑500M不保险,或者打了什么系数?
4.选择性配合校验中,26.86和31.72 是怎么来的?
是下面一级开关处的单相短路电流 书中没有计算

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心助人

查看全部评分

发表于 2011-3-27 15:11:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-27 15:54:02 | 显示全部楼层
1.如诚板所言,系统容量有大小两个值,按照无限大容量计算,短路容量也未超过40M,所以选40也没错,按照Emax选型变压器1600kVA u0%=6选42kA开关足已
2.开关柜应选用热稳定电流50KA,动稳定电流120KA
这个平时没注意选型,查开关柜样本没有热稳定电流和动稳定电流值,一般为短时和峰值耐受电流值。
发表于 2011-5-31 11:18:03 | 显示全部楼层
对这个问题还有个弱弱的补充问题,请大虾们指点迷津:
从例题中不难看出,选择开关设备所采用的短路电流都是下级开关的进线点处的短路电路值;要是这个短路电流发生在本级开关出线点或者线路中间,其短路电流值会更大,这种情况难道不要考虑吗?
     
发表于 2011-5-31 20:03:52 | 显示全部楼层
我认为应该按照开关出口处的短路电流选。
abc也是这个意思吧?
发表于 2015-11-7 09:44:04 | 显示全部楼层
顶一下这个沉寂了多年的帖子,希望更多人参与到讨论中来,我也有很多疑问~
发表于 2015-11-8 21:07:30 | 显示全部楼层
哪位大侠能就这个实例给予解答呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则