账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14659|回复: 20

老诚,有人看了你在旺点上的文章(文章见附件),写了些看法,让我转交给你。

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-25 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 秋石 于 2011-3-25 23:31 编辑

看后按文章顺序有以下看法,可与其他同行探讨,希望予以指教:
1. 低压单相带N线回路穿钢管不存在涡流。

2. 不同三相回路在各种运行状态下不允许共用PEN线。

3. 多电源TT系统同样要求单点接地(见IEC60364-4-44:2007)。

4. 预防PE线断开通常采取限定其最小截面、短路耐受电流、可靠的连接和完善的维护措施。TN系统依靠经接地电阻入地分流不能保证避免保护拒动。

5. 多电源变压器PEN线单点接地,仍可确保N点对地电压与其应有的绝缘水平。

6. 多电源变压器要求其PEN线单点接地,而变压器的外壳照可单独接地或接地后至公共接地点。

7. 因为确实存在一些问题,故IEC不提零序保护方式。

8. 多电源如果其PEN采用多点接地,则三相四线制的母联只好采用4极开关。所谓“安全而不可靠”是不可取的。

9. 关于TN-S系统的共摸电压问题有争议。

10. 《电力工程电缆设计规范》有很多问题,也不符合IEC标准的有关规定。

11. 关于对IEC标准的评价以及我国应采取的技术政策暂且不谈。IEC标准并不是十全十美,在陆续不断完善,但总体而言还是比较成熟的。
发表于 2011-3-25 22:18:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-25 22:32:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:44:19 | 显示全部楼层
我将意见带到了,老诚, 你将你的文章给大家共享一下。
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:49:56 | 显示全部楼层
老诚,我找到你的文章了,我能否上传呢?等你5分钟,不回答就说明你默许可以上传了。
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 22:57:50 | 显示全部楼层
老诚,你说话呀。
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 23:07:07 | 显示全部楼层
请等等,上传很慢。
     
 楼主| 发表于 2011-3-25 23:11:49 | 显示全部楼层
老诚是有思考的。
老诚的文章。 IEC标准存在的两个问题.rar (153.82 KB, 下载次数: 61)

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 谢谢秋石兄。这篇文章写的稍欠章法。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-25 23:38:00 | 显示全部楼层

仅看这问题,就觉得怪异~~啥意思呢?是指L+N线,还是单独一根N线?
拜托旺点那兄弟问明白点;老城也别忙着给答案
发表于 2011-3-27 09:45:58 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
发表于 2011-3-28 09:46:46 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山


    应该加一条限定——在不存在剩余电流的情况下,不带保护线的单相回路(L+N)穿金属管,没有涡流。
                  ——在有剩余电流的情况下,带保护线的单相回路(L+N+PE)穿金属管,没有涡流
     
 楼主| 发表于 2011-4-5 09:17:53 | 显示全部楼层
“最近王厚余先生更是撰文指出,“但需注意我国现时已进入信息时代,为防共模电压对信息系统的干扰峄低压供电的建筑物宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统,以降低共模电压”(《建筑电气》杂志2010年第二期P4)。TN-C-S配电系统有这么必要吗?”
老诚,你上面一段话似乎在断章取义了。王老说的是变电所不在该建筑物时由一路电源供电的情况。
     
 楼主| 发表于 2011-4-5 09:22:07 | 显示全部楼层
“2、        寸有所长,尺有所短,我国不遗余力地引进IEC标准,而全面否定我国的配电技术,认为我国的配电技术是落后的想法,这是不恰当的。我们应当自信,我们国家的工程标准完全可以推广到IEC中去。”
老诚,你能否讲讲我国那些配电技术是先进的?
     
 楼主| 发表于 2011-4-5 09:43:53 | 显示全部楼层
老诚,你这篇文章其实是有思考的,但太单薄,理由不够充分,阐述不完整,如此恐怕难以令人信服。我上面就随便找出问题,希望你再思考后撰写。
发表于 2011-4-5 23:13:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则