账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 43903|回复: 23

再论 柴油发电机房及储油间

  [复制链接]
发表于 2011-3-25 22:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
08民规:
6. 1. 13
7)机房各工作房间的耐火等级与火灾危险性类别应符合表6.1.13-2的规定。
表6.1.13-2 机房各工作房间耐火等级与火灾危险性类别
2.jpg

这是审图的对柴油发电机房的意见:
1.jpg

问题:
1.发电机房和储油间都应该是火灾危险区域,为什么储油间大家都做成防爆的?是设计人员和审图的提高了等级?但规范并没说是防爆的?

2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
08民规:6.1.5 机房配电线缆选择及敷设应符合下列规定
4 控制线路、励磁线路和电力配线宜穿钢导管埋地敷设或采用电缆沿电缆沟敷设;
这指的不是暗装么?
     
发表于 2011-3-25 23:19:33 | 显示全部楼层
审图对柴油发电机房的意见,没见有错。

问题:
1.发电机房和储油间都应该是火灾危险区域,为什么储油间大家都做成防爆的?是设计人员和审图的提高了等级?但规范并没说是防爆的?
环境温度未达柴油闪点的55度,储油间可不防爆。没见楼主提供的审图意见对此提防爆要求。

2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
防爆是应该明装,未按防爆做设计,又何必暗装?

评分

参与人数 2E币 +9 收起 理由
yu990921 -1 歪理
大鼻山 + 10 正解

查看全部评分

     
发表于 2011-3-25 23:26:32 | 显示全部楼层
柴油既具爆炸性(爆炸物),又具可燃性(可燃物),故在GB50058中两处均见到它出现。

关键在于:环境温度和闪点。
     
发表于 2011-3-25 23:31:21 | 显示全部楼层
尺短老兄上贴最后二字“暗装”可能误写了,似乎应为“明装”。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
gdx8785 + 4 不揉沙子

查看全部评分

     
发表于 2011-3-25 23:33:34 | 显示全部楼层
谢大鼻山指正。

赶紧发修改通知单:


2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X,有人说管线要明装?不能暗装么?
防爆是应该明装,未按防爆做设计,又何必装?

评分

参与人数 2E币 +3 收起 理由
yu990921 -1 越改越黑...
gdx8785 + 4 哈哈哈,改得快

查看全部评分

     
发表于 2011-3-25 23:42:52 | 显示全部楼层
老兄无须另外开贴校正,因为可以直接“编辑”原帖的。“编辑”键就在每个帖子的最下方(“引用”键右侧)
     
发表于 2011-3-25 23:56:12 | 显示全部楼层
留一个修改痕迹也是好的,提醒提醒自己,以后尽量少犯错。
 楼主| 发表于 2011-3-27 09:44:57 | 显示全部楼层
占个地方,顶到前面,下次回答
     
发表于 2011-3-27 13:36:24 | 显示全部楼层
那我想继续问下:1、发电机房到底用不用做防爆呢?如果防爆是不是建筑专业也必须做防爆墙,泄爆口等呢》?还是只要电气设备采用防爆设备就行呢?
2、发电机房里允许不允许在里面设置配电柜呢??
     
发表于 2011-3-27 14:14:22 | 显示全部楼层
前面应该很明确说了仅属于火灾危险场所;如何又来防爆之说呢?
     
发表于 2011-3-27 14:39:01 | 显示全部楼层
定性和怎么设计管线按照GB 50058-92走,就行了。
     
发表于 2011-3-27 14:39:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2011-3-27 10:40 编辑

审图意见的定性是对的。
     
发表于 2011-3-28 10:53:06 | 显示全部楼层
2、发电机房里允许不允许在里面设置配电柜呢??
这一条没人回答,按4.3.4条如果防护等级达IP5X就可以。查了一下,低压配电柜很多都不超过IP4X,有没有更高防护等级的我就不知道了
     
发表于 2011-3-28 12:30:58 | 显示全部楼层


可以的,ATS柜可以放在柴油发电机房。
没必要IP5X。
 楼主| 发表于 2011-3-28 12:46:50 | 显示全部楼层
2.柴油发电机房内,照明灯IP2X,接线盒、开关、配电装置IP5X.

那配电柜 属于 配电装置不?要属于就应该IP5X了吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则