账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11883|回复: 5

10KV进线柜和馈线柜中的断路器,额定电流和分断能力可以一样么?

[复制链接]
发表于 2011-3-16 13:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV变配电室中:
1.进线柜和馈线柜中的断路器,额定电流和分断能力可以一样么?好比都选630/20KA的,或都选1250/31.5KA的。

馈线柜中断路器基本是630/20KA(25KA),1250/31.5KA。

2.进线柜中的断路器可以和馈线柜中的断路器一样么?
  短路电流计算应该是一样吧?

3.进线柜中断路器的选择跟 馈线柜数量有关么?(馈线柜1个,馈线柜2个,馈线柜3个……)
发表于 2011-3-16 13:36:59 | 显示全部楼层
期待高手来解答呀!
发表于 2011-3-16 15:35:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2011-3-16 15:38 编辑

一般情况,
分断能力一样,
额定电流不一样。

非高手,听楼下细评。
     
发表于 2011-3-16 22:40:55 | 显示全部楼层
进线柜用1250的,出线柜用630的,是供电局的一贯做法。

容量不大的系统,用630大的完全没问题
 楼主| 发表于 2011-3-17 13:17:19 | 显示全部楼层



  1.如果进线柜和出线柜 短路电流 计算方法一样,则分断能力 可以选一样么?

进线柜断路器选择是不是要把握这2点:

1.进线柜断路器的额定电流 大于 所有馈线柜的总电流。
2.进线柜断路器的分断能力满足要求。

进线柜断路器与馈线柜断路器是否有选择性?
     
发表于 2011-3-17 15:33:29 | 显示全部楼层
630A差不多10000KVA啦,还不够吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则