账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6127|回复: 5

太久没来了,必须发帖了,应急灯电池问题。

[复制链接]
发表于 2011-3-7 23:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、有了eps了,应急灯中还要蓄电池吗?有人说不要可以。反正蓄电池和eps功能相同都做到应急作用了。可有的还说,通道口应采用蓄电池的,防止火灾时消防员触电;
2、eps发出的380v/220v交流电;蓄电池发出的12v?24v?直流电。我的理解对吗,那么蓄电池的灯具光源平时不点亮(类似双头灯),那平时点亮的,应急也亮的,莫非光源具有交直流双用?


问的有点乱,认真读一下就明白我的问题了。
发表于 2011-3-8 20:29:12 | 显示全部楼层
太久没来了,必须回帖了,应急灯电池问题。
1。应急灯里的电池,实际的作用是第二电源,也就是在市电没有的时候靠第二电源(电池)供电,所以,有EPS做为第二电源,当然是可以不用电池了,不过现在不带电池的应急灯很少见,所能见到的应急灯都是带电池的,如果EPS供电再用带电池的应急灯,算起来应该是有三个电源了
2。EPS输出的是交流电,是EPS里的电池经过逆变输出交流电的,电池两端的电压当然是直流的12或24V,至于你说的平时也用,应急也用的灯,这种灯里都有电子线路,靠电子线路的作用来变换,光源是没有两用的,都是采用一种电源来驱动,靠电子线路的作用,把两种电源转换为一种适合于该光源使用的电源,比如现在的日光灯管类的灯,日光灯管是光源,适合于日光灯管工作的电源是交流电,电子镇流器输出给灯管的是高频交流电,靠电子线路的作用,也能把电池的直流电转变为高频交流电,给灯管,使灯管也能工作发光。
{:smile:}

评分

参与人数 1贡献 +5 E币 +20 威望 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 + 20 + 5 发大财了吧

查看全部评分

     
发表于 2011-3-8 20:39:01 | 显示全部楼层
电池两端的电压当然是直流的12或24V ———— 兄弟,你这里说的是灯具附带的蓄电池吧。。。。。

本帖提问很有意思,我看了两次,觉得解决不了,连沙发都不敢坐了。。。。。。
     
发表于 2011-3-8 20:54:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-3-8 22:53 编辑

从满足规范的角度说,有EPS,可以不用自带蓄电池灯具,但是,灯具应满足《消防安全标志》GB13495 和《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。
还得关心工程所在地的消防部门的意见,曾经就遇到过只认自带蓄电池灯的消防建审部门.
本人是只用自带蓄电池灯,不会错.没那时间折腾.

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 折腾。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-3-8 22:53:26 | 显示全部楼层
应急灯这块,基本都是带蓄电池的,使用EPS这种的,应该很少把。。
     
发表于 2011-3-8 22:54:25 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则