账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11151|回复: 16

预放电式避雷针

  [复制链接]
     
发表于 2011-3-4 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
谁对预放电式避雷针有了解,或者用过。。。
发表于 2011-3-4 21:57:54 | 显示全部楼层
是提前放电式避雷针么?原理是可以提前放电,自动把雷吸引过来。避免被动受雷。我做过一个项目用过,是因为钢结构厂房,但是要求防雷接地与其他接地分开。
发表于 2011-3-4 23:50:32 | 显示全部楼层
那种通过放射性物质放射,所谓的离子通道能提前引导雷电流入地的避雷针?

这个玩意不是说没有任何效果么?
发表于 2011-3-5 11:09:31 | 显示全部楼层
只是听说,电力装置不允许使用这种类型的避雷针。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-7 11:57:49 | 显示全部楼层
不用考虑了,建筑物防雷不应采用装有放射性物质的接闪器。
     
发表于 2011-3-7 20:36:34 | 显示全部楼层
兄弟,用常规的避雷带和网格就很好了。。。。。。。

再加上建筑物本身的笼型钢筋,做成法拉第笼,就很好了。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-3-8 10:54:27 | 显示全部楼层
是个棉堆场,甲方要求用这个,可是不符合规范
     
发表于 2011-3-8 18:46:38 | 显示全部楼层



原来是堆垛。。。。。。。我还以为是建筑物。。。。。

那是要用这样的避雷针的。。。。。。。你可以找厂家要资料来看看。。。。。。

什么放射性的东东,你看过资料以后再决定了。。。。。。

此放射性不一定违规。。。。。我是这个意思。。。。。
发表于 2011-3-8 19:34:10 | 显示全部楼层
提前放电的避雷针与普通针状避雷针相比,它感应出的电荷能储存,并在适当的时候提前释放,因此更能吸引雷电。
目前我国经销这类避雷针有40多个品种,不同的建筑物、不同的场所对避雷针的要求也不同,选用可要小心。
发表于 2011-3-8 19:46:27 | 显示全部楼层
没用过,求解!
发表于 2011-3-8 21:35:29 | 显示全部楼层
骗钱的玩意,如果非要用,也要当成普通的避雷针去用。。。。。
     
发表于 2011-3-8 21:55:31 | 显示全部楼层
无GB标准,无检测设备,无法证实其有效性,慎用预放电式避雷针。

上海市气象局曾发文:建筑物防雷必须按GB50057设置防雷接闪器,在符合GB50057的基础上或特殊工程无法满足GB50057的情况下,补充设置预放电式避雷针是允许的。

结论:基本上是如han2003所言的那样,预放电式避雷针当成普通的避雷针用。
     
发表于 2011-3-8 21:57:42 | 显示全部楼层
问题出来了:堆垛的防雷怎么处理。。。。。。

普通避雷针吗。。。。。。还是拉避雷线。。。。。。
     
发表于 2011-3-8 22:11:51 | 显示全部楼层
小时候曾见过棉花仓库,看到的是避雷针(现改名为防雷接闪器)。
     
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:48:04 | 显示全部楼层
170米长,65米宽,高4米的堆垛(易燃物),滚球半径100m。谁能说说简单明了的计算方法,急用!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则