账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11145|回复: 4

[问题探讨] 请各位大虾详细讲解下10kV变电所中高压柜,低压柜各自母联断路器的作用及功能

[复制链接]
发表于 2011-3-4 07:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,谢谢!
     
发表于 2011-3-7 20:50:35 | 显示全部楼层
这个是个难题了。。。。。。。大家进来说吧。。。。。。

最好把卡特彼勒的和IEC的两张图都拿来详细说说。。。。。。。。

我就载在这两张图上。。。。。灌水不发表意见了。。。。。
发表于 2011-3-7 21:55:02 | 显示全部楼层
所谓的母联断路器,当然只的是用于两段母线之间联络用的。
一般来说10kV的母联柜,用于10kV双电源之间的联络,当双电源是一主一备时,主进及联络柜合闸供电。如果是两主分段运行,则母联柜正常时断开,一路电源异常时,母联柜合闸供电。
低压的母联柜一般是两台或者多台之间联络用,功能和10千伏差不多,注意的是两台变压器并列运行必须满足并列运行的条件才行。
     
发表于 2011-3-8 10:07:27 | 显示全部楼层
母联断路器与俩侧的主断路器是怎么整定配合好,高压母联为何瞬动只在投入时用,运行时切除
低压母联与主断需选择吗
发表于 2011-3-8 14:30:00 | 显示全部楼层



    根据实际使用情况整定配合
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则