账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11750|回复: 14

敞开式汽车库火灾探测器的选择

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-28 12:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一室外地上三层敞开式汽车库,汽车库设计防火规范9.0.7是这么规定的: 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。根据此条,本出库可不设火灾自动报警系统,但水专业设置了预作用喷淋系统,根据相关规范要求,预作用的相关设备应有火灾探测器联动,我的问题是:考虑其安装环境该车库设置何种类型的探测器为妥?
发表于 2011-2-28 15:10:40 | 显示全部楼层
由于是敞开车库,建议选用差温探测器或火焰探测器为好
     
 楼主| 发表于 2011-2-28 16:24:24 | 显示全部楼层
这是新火规的征求意见稿:
9.2.7可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择感温探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择感温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择R型探测器。
民规13.4.4条第2款第5)条:预作用喷水灭火系统中,应设置由感烟探测器组成的控制电路,控制管网预作用充水。
该车库在北方地区,根据征求意见稿感温探测器好像不合适,根据民规应该设感烟型,但考虑到其环境温度及风对烟的影响,不知道究竟该做何种选择。(PS:感烟及感温探测器的工作温度为-10~50)
     
发表于 2011-2-28 18:50:38 | 显示全部楼层
回复 3# hbsjzsjy
一定要做预作用喷淋系统吗?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-28 19:30:52 | 显示全部楼层
规范对此不要求做自动报警设备。。。。。。这是对电气的约束。。。。。。

由于水专业的设备特点,要求配自动报警的。。。。。。是另一回事。。。。。。这里的探头是配合。。。。。

水专业的控制柜上,应该有采集信号的装置,而不是电气的联动装置。。。。。。

这个道理要讲讲清楚的。。。。。。
发表于 2011-3-1 00:17:13 | 显示全部楼层
不太懂了,到底是按 水的 还是 按电气的呢?
     
 楼主| 发表于 2011-3-1 08:33:08 | 显示全部楼层


说了半天,不知所云,知道预作用的原理吗?
     
发表于 2011-3-1 09:01:20 | 显示全部楼层
说了半天,不知所云,知道预作用的原理吗?
hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 08:33



    意思是不用设探测器,联动水预作用报警阀就可以了
     
发表于 2011-3-1 09:14:19 | 显示全部楼层
引申设有自动喷水系统的(按建筑防火自动报警不用设置的)是否需要设置自动报警系统?楼下的继续。。。。
     
发表于 2011-3-1 09:35:43 | 显示全部楼层
汽车库设计防火规范9.0.7是这么规定的: 除敞开式汽车库以外的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-1 10:10:04 | 显示全部楼层
如果必须设的话,是否可考虑:
图像式感烟火灾探测器
     
 楼主| 发表于 2011-3-1 10:38:51 | 显示全部楼层
汽车库设计防火规范9.0.7是这么规定的: 除敞开式汽车库以外的。。。。。。。。。。。。。
东海龙王 发表于 2011-3-1 09:35



    这个已经在我的帖子里了现在讨论的不是这个话题
发表于 2011-3-1 11:39:18 | 显示全部楼层
龙王说的是对的。
“预作用的相关设备应有火灾探测器联动”
应该有厂家配套吧,电气还要设计吗?
设计的话厂家也要给个指导意见。
     
 楼主| 发表于 2011-3-1 17:49:45 | 显示全部楼层
和厂家配套有什么关系?搞明白预作用喷淋系统的原理再说吧
     
发表于 2011-3-1 20:42:12 | 显示全部楼层
说了半天,不知所云,知道预作用的原理吗?
hbsjzsjy 发表于 2011-3-1 08:33



不知道,那你给我说说预作用的原理吧。。。。。。

看你的帖子,我原来认为这个预作用需要探头做信号然后联动水泵,与喷淋自带信号不同。。。。。。

教教我,赶紧的。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则