1、那切断过程是不是这样的:
在电梯机房设置输入输出模块(火灾报警系统的);
发生火灾时,输入输出模块发出1个信号给电梯控制箱,然后电梯迫降至首层;
电梯迫降至首层后,提供一个反馈信号给输入输出模块;
电梯迫降至首层后,给此处(电梯控制箱前面的断路器)的输出模块1个信号,这个输出模块使分励脱扣动作,然后切断电梯电源。
是的。
每个普通客梯设置两个控制模块(一个负责给迫降信号、一个切断供电电源)
2、。。。在图纸上表明,在电梯控制箱内通过编程切断电梯电源,这部分是由电梯厂家负责的。
也能够做到。
3、。。。问题:电梯自带UPS么?万一在运行中停电,而第二路电源是柴油发电机的话,柴油发电机自启动要15s内或没启动起来,那电梯就先停在那了?
就先停在那了(无特殊要求,不会自带应急电源)。 |
|