账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 92799|回复: 159

[求助] 断路器的脱扣曲线怎么理解?

   火... [复制链接]
发表于 2011-2-26 22:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:
1.jpg
图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器A型:瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,B型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,C型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,D型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。

图中的曲线3是垂直线的中间部分?再上传1个清晰的图,能举个例子讲讲2条曲线各部分是什么?具体怎么看? 2.jpg
发表于 2011-3-6 19:17:56 | 显示全部楼层
说说对微断的脱扣曲线的肤浅理解,请批评指正。

    以微断瞬时脱扣器C型为例,时间轴很低时,有二条垂直的准确地画在电流轴 5In和10In垂线上,这就是瞬时脱扣器C型的瞬时脱扣值范围,由微断内电磁铁等部件的电磁脱扣系统确定;二条垂线以上的曲线,由微断内双金属片的热脱扣起作用了。
   再以具有下限曲线的微断来分析。5In垂线上端接上一段比较平坦的曲线,最后变为很陡几乎斜直线上升,但不与 1In线相交,这就是 1.05In不脱扣要求。
   其它1.05In~5In段曲线也有很大用处。双金属片的热脱扣具有“反时限”特性,一般资料只给出 3In时的脱扣极限时间,利用脱扣曲线可以查出任何大于 1.3In到5In电流时脱扣时间。例如 2In时,可以以电流轴 2In处作垂线与下限曲线相交,然后以此交点作横线,与时间轴交点即为返回时间的极限值。这对于断续负荷、短时负荷(如电梯)时,对断路器过载能力分析和断路器参数的选择很有用。在脱扣曲线上画灯具启动电流曲线,只要不与微断下限曲线相交,该型(B或C)脱扣器肯定不会跳闸。
   以上取下限曲线来确定反时限特性的时间极限值,也与瞬时脱扣器一样,是为了可靠。实际选用的微断曲线不一定是下限曲线,这就有余量存在。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 入门。。。。

查看全部评分

     
发表于 2016-3-11 10:22:01 | 显示全部楼层
      如果国标提到的准确度是指误差的话,是整定值的正负误差,不是其他的,这样“这两条曲线是冷态与热态曲线的解析”好像是通的。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-10 13:02:26 | 显示全部楼层
入门者 发表于 2016-3-10 08:50
回138楼Tricity:

  你的第二点所说:磁脱扣左右两条线之间事实上也是误差带,只是磁脱扣不受冷态和热 ...

对于某个断路器,基准温度相同、散热条件相同、各种试验参数完全相同(现实中基本上不可能做到),脱扣曲线也许是一条确定的线。如果包络了批量产品的制造误差,那么它必然是一个区间。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 20:51:51 | 显示全部楼层
  再回98楼:这两条曲线是冷态与热态曲线。

  某一只成品MCB的曲线,其他因数已定,特性曲线的变化,由内部装的一只双金属片决定。这两条曲线是冷态与热态曲线,不符合双金属片的特性,是人为意想出来的曲线。

  按98楼的曲线图,冷态和热态的上端,终止两条数值相差较大的垂线(有人称其为定时限线---这不是人为设定,是由双金属片特性决定的固有特性)。这意味着终止电流值不同,也即终端发热量不同,或终端温度不同,这不符合普通双金属片的特性。

  《仪器零件及机构》一书指出,双金属片是温度传感元件,并可利用其温度变化转换成位移。双金属片变化规律可用下式表达:△Φ=k△l△t (Φ-偏转角,k-与材料、厚度有关的常数,△t-温度变化量),由该式得出结论:当其它参数不变时,双金属片偏转角与温度变化△t成正比。△t=T-T0,一般设双金属片平直(无偏转)时的温度为T0。由偏转角可算出一端固定的双金属片另一自由端位移变化量。每一只MCB脱扣位移变化量有一固定数量要求,所以也要求温度也有一个固定值。温度是由热量决定,也可说由电流值决定,温度要求固定值,也即电流应有一个固定值。

冷态温度为零下20度(-20度)时,发生过电流,98楼的冷态曲线会不会移动,脱扣时间会否超过357.8s,出现新的终止值;热 态曲线会不会有比图示更低的曲线,为什么最短脱扣时间为21.4s,会否出现更短的脱扣时间?

  按98楼的曲线图,上端出现了二个电流固定值,这不符合双金属片位移只有唯一固定值的特性,是人为意想出来的曲线。

ABB电子脱扣特性曲线,脱扣时间可取不同值和不同斜线,但上端都终止在一条垂直线上,与热磁脱扣有本质不同,不知为什么?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2011-3-3 19:16:59 | 显示全部楼层



也就是可能脱扣,也可能不脱扣,是不是这样?———— 我觉得不是。。。。。

在这个区域,会脱扣,不过时间长短而已。。。。。。
发表于 2011-2-26 22:25:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-26 22:33:14 | 显示全部楼层
这是ABB的样本:
4.jpg 3.jpg
 楼主| 发表于 2011-2-26 23:58:27 | 显示全部楼层
根据上面的论文,两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不确定区域。

如果有1个工程,要8In脱扣。断路器是C型微断的话(5In-10In),就是在不确定区域,也就是可能脱扣,也可能不脱扣,是不是这样?
不过这时的热脱扣应该动作,是不是?在图上怎么看?
 楼主| 发表于 2011-2-27 01:21:19 | 显示全部楼层
长延时保护特性的曲线:
引用一条曲线来看下:     西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
     160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色和蓝色字样,线条是我加上去的】
1.jpg
故障电流为额定电流2倍时:
      断路器在60S~300S内脱扣。
故障电流为额定电流4倍时:
      断路器在11S~50S内脱扣。

短路瞬动保护特性:
还是 西门子 2009年样本 3VT系列塑壳断路器:
160壳架 32A-160A配装 TM脱扣器 在40摄氏度条件下的脱扣曲线【其中的红色、蓝色绿色字样,线条是我加上去的】
2.jpg
两条黄线,分别表示在断路器瞬动脱扣器动作值整定在5倍额定电流或10倍额定电流情况下的动作状况——在0.01S(10毫秒)内断开故障电流。
用户可以根据实际情况所需,调整断路器瞬动脱扣器动作值


按照上面说的,跟论文(两条曲线将坐标象限分成左、中、右三个区域。左边是不脱扣区域,右边是脱扣区域,中间是不确定区域。)就不一致,中间则为脱扣区域。
发表于 2011-2-27 09:38:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:50:52 | 显示全部楼层
别把塑壳与微断搅一块,两者是不同的,论坛有说过。
治学以诚 发表于 2011-2-27 09:38



    在论坛搜过,没有搜到,不知道在什么地方? 微断 和 塑壳 的时间-电流 曲线的含义不一样么? 没注意到这,去研究一下。  诚版 能讲讲么,画图天天用断路器,而断路器很重要的曲线却不懂,网易电气、筑龙、百度等都搜过,没找到讲的很清楚的
发表于 2011-2-27 10:13:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:39:49 | 显示全部楼层



    2011年1月《建筑电气》王厚余老师文章的疑问
没看过这篇文章,所以不知道里面说的什么。
这是诚版回复这个问题的,现引过来:

微断不同于塑壳,微断早年生产水平比较低,动作于一个区间,所有这样画安秒曲线的微断都等于承认自己制造低水平的低下。
动作起始曲线以下,表示,电流低于这个曲线以下部分,不动作,因此叫动作起始曲线。动作终了曲线以上,表示电流高于这个曲线以上部分,100%可靠动作。电流在动作曲线之间,表示断路器肯定会动作。
施耐德曾经宣称,他们的微断根据用户需要可以精确整定在一个数值上。
这就是微断BCD脱扣曲线的由来。
塑壳的安秒曲线在低于63A时,基本上与微断相似,但是,两者内涵是完全不同的。塑壳是精确整定在一个数值上,他的两条曲线整定边线界。动作误差是10%正负

动作起始曲线和动作终了曲线,能对应第一个图说么?
第一个图中:
曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。

曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间:这意思是说曲线4是开始,曲线2是结束,那曲线4和2之间就是脱扣区域了? 但这跟(在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。)相矛盾呀?
发表于 2011-2-27 11:09:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-27 11:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-2-27 13:20:30 | 显示全部楼层
再上传1个ABB的样本(塑壳): 12.jpg 13.jpg
根据这个样本例子,塑壳断路器的脱扣曲线,过载脱扣时间是在2个曲线之间(像这个例子说的)。 那微型断路器呢?它的曲线是怎么看的?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-3 09:00:48 | 显示全部楼层
干吗沉了?还想听讲呢。
 楼主| 发表于 2011-3-3 12:41:46 | 显示全部楼层
对于微断:
{好比生产厂家生产出了1个C型微断,那么它的脱扣器曲线是唯一的,在图上表示肯定是1条曲线。

但厂家生产出来的所有C型微断,不可能都是跟这一模一样的曲线,所以厂家画了2条曲线,就是范围,就是说我生产出来的C型微断都是在这个范围内。

能这样理解么?}

这是诚版对这个问题的回答:
{好比生产厂家生产出了1个C型微断,那么它的脱扣器曲线是唯一的,在图上表示肯定是1条曲线。

这是对的。

但厂家生产出来的所有C型微断,不可能都是跟这一模一样的曲线,

这是不对的,今天的厂家能够精确整定微断的值。产品之间的误差能控制在一个很小的范围内。

所以厂家画了2条曲线,
厂家这样画,应当是为了满足国标规定吧。 }


所以厂家画了2条曲线,
厂家这样画,应当是为了满足国标规定吧。

哦!原来是这样子。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则