账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18080|回复: 30

低压配电系统中选用SPD的Uc值如何选?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-26 20:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
AC220/380V低压配电系统中选用SPD时,其Uc值如何选取?

分TT、TN-S、TN-C-S、IT系统(分配出N线和不配出N线)几种情况分别说明。

注意:

1、不能简单说按《建筑物防雷设计规范》GB50057的1.15Uo。

2、请分别按10kV不接地、经低电阻接地两种情况(以终端独立变电所高、低压共用接地和分别接地两种情况为例),按L-N、L-PE、L-PEN、N-PE排列组合描述。

3、需结合SPD何时用接线形式1、何时用接线形式2列举Uc值的选取。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 论坛欣甚

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-26 23:26:26 | 显示全部楼层
坐沙发,认真学习。。。。。。

这个东西比较多,大家要做好笔记。。。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:42:25 | 显示全部楼层
想对来论坛的审图人员做个了解:平时对SPD的Uc选取管不管?如何管?管至何种程度?

故特别发此求助帖:想看审图是如何把控AC220/380V低压配电系统中SPD的设计选用。
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:46:54 | 显示全部楼层
又:审图管不管施工图设计的SPD何时用接线形式1、何时用接线形式2?

请电气设计人员也帮忙提供一下SPD设计的深度和审图的尺度。
     
发表于 2011-2-27 12:13:57 | 显示全部楼层
SPD的完整描述离不开以下四个参数,在设计文件中应完整标注或体现:
(1)试验波形(10/350μs、8/20μs)、通流能力(Iimp、In)
Ⅰ级试验波形(10/350μs)冲击电流 Iimp;
Ⅱ级试验波形(8/20μs),标称放电电流 In;
Ⅲ级试验波形(8/20μs),标称放电电流 In。
(2)最大持续运行电压(Uc)
(3)电压保护水平(Up)
(4)保护模式
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:27:05 | 显示全部楼层
1、因为觉得SPD的Uc的设计相对而言最难,其他暂放一边不讨论,就先说Uc吧。

2、审图管不管?
发表于 2011-2-27 12:33:58 | 显示全部楼层
学习;了,平时都没有考虑这个选用的问题呀!
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 12:37:02 | 显示全部楼层
需要考虑的,否则故障时有可能引发次生灾害。


“平时都没有考虑这个选用的问题呀!”——设计没注意,审图不管吗?
     
发表于 2011-2-27 17:18:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-2-27 17:25 编辑

我觉得Uc不是难点,新规范已经增加了
表J . 1 . 1   “电涌保护器取决于系统特征所要求的最大持续运行电压最小值”表。除了引出中性线的IT系统外,其他情况下,1.15是充分的。实际上厂家没有低于1.15的产品。当然,我是说共模,而且,共模一般是充分的。
11.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 17:34:52 | 显示全部楼层
Uc应该是属于容易忽略的环节和一个难点,注意上表的注3:GB18802.1标准。

有多少设计人员在选用SPD时:

会注意上表的设计要求需要在满足GB18802.1的基础上,才有效。否则,TOV试验不做,SPD的Uc不能取得这么低。

当不得不采用接线形式2时,对放电间隙提出250V或1200V的要求了?

怀疑中。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 17:57:05 | 显示全部楼层
比如,举最简单的TN-S系统,SPD采用接线形式1,Uc≥1.15Uo=253V(L—PE、N—PE)。。。。。。

设计人员可能会选Uc=275(或280)V的SPD,就以为没事了。

没有附加设计要求,危险!
发表于 2011-2-27 18:02:46 | 显示全部楼层
Uc如何选?我们这里低压配电是TN-S系统,Uc值取385V,高了影响SPD的使用寿命,低了会受电压波动等影响。这个值来自一本绿皮的SPD的规范,不妥之处,请指正。
     
发表于 2011-2-27 18:09:23 | 显示全部楼层
按GB18802.1,TOV是必须要考虑的。UTov和Uc是不同的概念,选了Uc=275,并不表示否认TOV实验。问题是,厂家是否严格做了TOV实验。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 是的。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-27 18:22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 cqzrm 于 2011-2-27 18:38 编辑

12楼说反了。尺工11楼条件不明啊。
     
 楼主| 发表于 2011-2-27 18:40:14 | 显示全部楼层
TN-S系统,Uc值取385V,就无需再做TOV试验,没错。

TN-S系统,Uc值取275(或280)V,就必须按GB18802.1按TOV做试验,满足要求才能使用。问题是:Uc值取275(或280)V时,提设计要求了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则