账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 44659|回复: 36

客梯、消防电梯等的计算电流是怎么计算的?

  [复制链接]
发表于 2011-2-24 22:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
用电设备有工作制:
1.连续工作制
2.短时工作制
3.断续周期工作制

在设备容量的计算中:
1.连续工作制和短时工作制:其设备容量是设备的铭牌额定容量。
2.断续周期工作制的设备:其设备容量要经过暂载率的转换。

用需要系数法计算:P=KPe。K是需要系数,计算电流的时候应该取1,计算变压器容量的时候取0.22(措施等)。

Pe设备容量 是怎么计算的?暂载率这个是怎么取的?是按照25%换算?那么计算公式是 14.jpg
Pn是铭牌容量,sn是与铭牌容量对应的暂载率,这2个数据查电梯样本可找到,是不是这样计算?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2011-2-24 23:10:19 | 显示全部楼层
工业与民用配电设计手册 734页

电梯和自动扶梯的计算电流
1.单台交流电梯的计算电流应取曳引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流的90%,加上附属电器的负荷电流,或取连续工作制额定电流的140%。曳引机铭牌上通常给出短时工作制(0.5h或1h)的额定值。附属电器所需电源通常为单相220V。

或取连续工作制额定电流的140%,那就是按照电梯铭牌容量作为设备容量,然后计算电流,再乘以1.4?
如:20KW的电梯,计算电流是:In=1.4x20KW/(1.732x0.38x0.6)=1.4x50.6=71A,0.6为功率因数(03措施),断路器整定到80A
发表于 2011-2-24 23:16:28 | 显示全部楼层
对电梯配电设计的见解.pdf (80.92 KB, 下载次数: 971)

推荐相关论文一篇,对照其它参考书学习。

评分

参与人数 2E币 +7 收起 理由
zoegirl + 2 很给力!
冷若冰 + 5 好。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-24 23:28:53 | 显示全部楼层
注册会员 发的这个论文不错!

按照论文上说的,我上面的计算公式就应该改为:如:20KW的电梯,计算电流是:In=1.4x20KW/(1.732x0.38x0.85)=1.4x36=50.4A,In=2x20KW/(1.732x0.38x0.85)=2x36=72A,0.85为电梯长期工作制时的功率因数,而不是实际工作时的功率因数,断路器整定到80A ,而按照09措施147页,要整定到100A,上次审图的让按照措施这个数据选断路器和电缆。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好。。。。

查看全部评分

发表于 2011-2-24 23:48:09 | 显示全部楼层
09技措的那个表格基本准确,不同厂家间稍有差别,上例我也认为至少按照100A整定。
     
发表于 2011-2-25 09:46:55 | 显示全部楼层
论文我还没看,我也遇到了同样一个问题,我做住宅的时候消防单独的柜子,有正压风机,应急照明,消防电梯,集水坑,稳压泵。消防电梯12KW,断路器50A,功率因数去0.55计算得出。可是算这个总配电柜的时候这个功率因数怎么取???
     
发表于 2011-2-25 10:22:46 | 显示全部楼层



如果是严格的算,就要把所有设备的计算负荷中的有功和无功分别算出,然后相加得出总的有功和无功,再算视在功率,得出所有的设备的一个功率因素值。。。。。。

这个说法接受吧。。。。。

如果不是严格的算,看看上述计算方法,按照电动机0.85来计算也是可以的。。。。。

你的应急照明为什么不独立出来,而是和消防动力一个配电柜。。。。。。
     
发表于 2011-2-25 10:29:20 | 显示全部楼层
用电设备有工作制:
1.连续工作制
2.短时工作制
3.断续周期工作制

在设备容量的计算中:
1.连续工作 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-24 22:37


2.短时工作制
也要算暂载率,这类电梯不必算,到工业与民用配电设计手册 736页 查就可以了
 楼主| 发表于 2011-2-25 11:03:15 | 显示全部楼层
2.短时工作制
也要算暂载率,这类电梯不必算,到工业与民用配电设计手册 736页 查就可以了
simbar 发表于 2011-2-25 10:29



    电梯 应该是断续周期工作制吧?查表是可以的,但应该知道为什么这样查,电梯具体是怎么计算的,心里应该有谱。感觉建筑电气里面,查表的很多,但了解这个表怎么来的,怎么计算的,感觉懂的很少

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 要知道为什么。。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-2-25 13:27:50 | 显示全部楼层
电梯的功率因数:直流电梯0.8,交流电梯0.5~0.6(04DX101-1是0.5-0.6,措施是0.7)。

电梯现在是变频控制,功率因数按照上面的就是0.5-0.6,需不需要就地进行无功补偿?
     
发表于 2011-2-25 14:31:06 | 显示全部楼层
这个问题值得讨论一下,假设电梯铭牌上的额定功率为11KW(实际工作时的功率因数为0.6), ,如果采用需要系数法计算:电梯为为短时或周期工作制负载,应统一换算为负载持续率为25%下的有功功率(设电梯的负载持续率为50%,则有功功率约为15.51KW),按Ijs=KxPe/根号3Ue*功率因数,那此时的功率因数应按长期工作制的功率因数0.85计算还是按0.5~0.6来计算呢?
 楼主| 发表于 2011-2-25 17:59:52 | 显示全部楼层
看这个论文: 14.jpg 15.jpg
     
发表于 2011-2-25 22:57:34 | 显示全部楼层
当无其他参考数据时,取Ijs=(1.8~3.8)Pe
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:57:16 | 显示全部楼层
当无其他参考数据时,取Ijs=(1.8~3.8)Pe
大鼻山 发表于 2011-2-25 22:57



  是  Ijs=(1.8~3.8)Ie 吧? Ie是电动机长期工作制的额定电流。计算Ie时,里面的功率因数取0.85,而不是实际工作时的功率因数(0.5-0.6)?

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-26 19:15:36 | 显示全部楼层
是  Ijs=(1.8~3.8)Ie 吧? Ie是电动机长期工作制的额定电流。计算Ie时,里面的功率因数取0.85,而不 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-26 11:57

我的回帖一般经过深思熟虑,请勿臆猜和改动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则