账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25299|回复: 21

室内配电箱为什么规定为1.5米高?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-22 14:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:室内配电箱为什么规定为1.5米高,比如说住宅一层的电表箱,1.0米高不行?规范是怎么考虑的?
     
发表于 2011-2-22 15:10:25 | 显示全部楼层
箱体大小不一样,高度就不一样。
准确的讲,应该规定箱体上口距地高度。
     
发表于 2011-2-22 15:32:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-2-22 15:33 编辑

龙王说的没错但不全面
还要根据设置场所不同区别对待,主要兼顾方便操作和安全性,有些场所还要兼顾美观

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 好的。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-2-23 10:24:54 | 显示全部楼层
可是规范为什么定个下底1.5米呢?没道理呀
     
发表于 2011-2-23 11:17:58 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-2-23 11:29:01 | 显示全部楼层
这是《建筑电气工程施工质量验收规范》上的相关规定:
1.5m.jpg
发表于 2011-2-23 12:36:20 | 显示全部楼层
这是《建筑电气工程施工质量验收规范》上的相关规定:
gdx8785 发表于 2011-2-23 11:29



    照明配电板底边距地面不小于1.8米,这个照明配电板底边 指的是什么?

配电箱暗装、明装挂墙,到底距地面多少合适,确实感觉很混乱?有的图纸是1.2米,有的是1.5米,有的是1.8米……
     
发表于 2011-2-23 13:08:10 | 显示全部楼层
照明配电板底边距地面不小于1.8米,这个照明配电板底边 指的是什么?

配电箱暗装、明装挂墙, ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-23 12:36

照明配电板---------现在城市里基本看不到了,也就是一块木板,上面装插入式的熔断器以及刀闸之类的东西

配电箱暗装、明装挂墙,到底距地面多少合适--------相关的规范条文已经给出了。
发表于 2011-2-23 13:30:55 | 显示全部楼层
在实际施工中,挂式配电箱的安装高度一般取中心距地1.5m或箱底距地1.3m。另摘录有关国家标准的相关内容,供参考 12.jpg

是这个规范么?
12.jpg
     
发表于 2011-2-23 15:16:12 | 显示全部楼层
这个验收规范的安装高度是屡被设计突破的。
     
发表于 2011-2-23 15:18:35 | 显示全部楼层
也是可以突破的。比如,箱内元件众多且暗装时,突破1.5m是常态。
发表于 2011-2-23 15:51:33 | 显示全部楼层
介绍一哈上海的情况,供参考。

《低压用户电气装置规程》(DGJ08-100-2003)
3.1.8 计费电能表中心位置距地应为1.3~1.9m,

目的是方便抄表。
     
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:02:48 | 显示全部楼层
我有时多层一楼电表箱底边1.0米,审图就拿6#楼的规范说事,就得改,真不知道为什么1.5米。1.0米就不行?抄表还是1.0米方便
发表于 2011-2-25 22:46:43 | 显示全部楼层
我从安全角度理解,害怕小孩误触动

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
gdx8785 + 12 ...

查看全部评分

     
发表于 2011-2-25 23:00:08 | 显示全部楼层
呵呵,箱体落地安装都可行,你说它距地多少m?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则