账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9231|回复: 7

EPS供电。

[复制链接]
     
发表于 2011-2-19 16:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商厦应急照明由EPS供电,EPS在配电房集中设置,各层设控制应急照明的配电箱,求此系统图,及原理图
     
发表于 2011-2-19 17:25:56 | 显示全部楼层
系统图不就可以了,还要原理图吗。。。。。

楼下知道的继续补充。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 10:19:41 | 显示全部楼层
冷版能否给附一个这个系统图样式,有电晕
     
发表于 2011-2-21 18:30:12 | 显示全部楼层
我没有,楼下兄弟们,哪个有的,上传一下。。。。
发表于 2011-2-21 19:01:58 | 显示全部楼层
用EPS集中供电弊端太多,比如铅酸电池寿命短,不环保等,还不如各个灯具自带电池。
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:13:14 | 显示全部楼层
哦,甲方说自带电池的灯具很容易坏的,所以就要求这个了
发表于 2011-2-25 22:48:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 tbtr 于 2011-2-25 22:54 编辑

04D202-3 集中型电源应急照明系统

04D202-3 集中型电源应急照明系统.pdf

1.37 MB, 下载次数: 29, 下载积分: E币 -5

发表于 2011-11-24 15:17:58 | 显示全部楼层
问下,二类高层的应急照明,高规上说按二级负荷来,那么根据民规的说法:
13.9.12.2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。

这是不是表示,可以使用两路市电在防火分区做双切给应急照明供电,而不定非要使用带蓄电池的灯具或者集中使用EPS,因为EPS也比较占管井的位置,而且用了EPS貌似也省不下来ATSE。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则