账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 40899|回复: 33

电梯机房的照明电源可以从电梯配电柜中引接吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-2-17 09:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《民用建筑电气设计规范》9.4.4规定:
机房配电应符合下列规定:
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
2.机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于200lx,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
但是我看不少图纸电梯机房的照明电源是从电梯配电柜中引接的,

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 1 + 4 ok

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-17 09:37:47 | 显示全部楼层
我认为不可以,可是很多人不注重这个。。。。。。

这是不是小问题,不值得执行规范了。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-17 09:57:16 | 显示全部楼层
如果是从电梯机房的双电源切换箱引来,是不是就可以了?
发表于 2011-2-17 10:05:51 | 显示全部楼层
还是电梯的专业规范,讲的比较清楚。

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003
13.4 主开关
13.4.1在机房中,每台电梯都应单独装设一只能切断该电梯所有供电电路的主开关。
该开关不应切断下列供电电路:
a)轿厢照明和通风(如有);
b)轿顶电源插座;
c)机房和滑轮间照明;
d)机房、滑轮间和底坑电源插座;
e)电梯井道照明;
f)报警装置。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 good

查看全部评分

发表于 2011-2-17 10:11:03 | 显示全部楼层
民规9.4.4
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座

这句话吧电梯规范念转了。
     
发表于 2011-2-17 10:17:23 | 显示全部楼层
应用规范要注意适用范围。。。。。。

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003 ———— 是不是给电梯厂家和施工使用的。。。。。

《民规》直接针对设计院,且《民规》新。。。。设计应参照《民规》执行。。。。。

还有一个,我不认为二者在相关要求上有分歧。。。。。

大家继续聊。。。。
     
发表于 2011-2-17 10:40:25 | 显示全部楼层
可以参见尺兄的一篇文章,里面说的很细
发表于 2011-2-17 10:42:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-17 10:45 编辑

电梯机房总电源开关不切断机房照明插座电源
那电梯机房电梯和机房照明就要单独进电源线。
这个没有必要吧。
现在2008规范以后很多设计方法都不能用了。
有时为了满足设计规范,连实用性都不能保障了。
举个例子:
92规范小的公共建筑楼层应急照明可以在楼层箱单独专用回路。
08规范要在一楼设一个总的消防应急照明箱,楼层应急照明都从这个箱里接。
问题来了:
消防时切断电源后还要有人专门控制应急照明灯的点亮。
另外:应急照明不但要在消防时起作用还要在,停电造成混乱时提供照明。
92设计楼层箱故障断电,楼层应急灯自己就亮了,
08规范要实现这个功能就很麻烦。
     
发表于 2011-2-17 11:55:46 | 显示全部楼层
http://bbs5.zhulong.com/forum/detail7584702_1.html电梯机房照明回路从何处引
发表于 2011-2-17 12:52:15 | 显示全部楼层
电梯机房照明等的电源应来自哪?
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-17766-1-1.html
     
发表于 2011-2-17 15:07:39 | 显示全部楼层
图集都可以在机房配电箱内引出,难道我们画图就不能引出了?
     
发表于 2011-2-17 16:05:21 | 显示全部楼层
现在2008规范以后很多设计方法都不能用了。———— 有这个感觉。。。。。

新的规范对问题有了新的约束。。。。。

合理不合理不好说,可是怎么执行是燃眉之急了。。。。。。
     
发表于 2011-2-17 16:06:40 | 显示全部楼层




哈哈哈哈哈,你的问题来了。。。。。。你那个应急照明的说法不是很合适哦。。。。。

楼下接着说。。。。。
     
发表于 2011-2-17 16:42:12 | 显示全部楼层
呵呵,哪一个是电梯机房的总电源开关,难道是双电源切换装置吗?
发表于 2011-2-17 17:15:27 | 显示全部楼层
消防控制室双切换箱,除了可以给,消防控制主机供电外,还可以给消防控制室的照明,空调,插座的附属用电供电。
电梯机房的负荷等级没有消防控制主机重要吧。哪电梯机房的双切换箱为何不能给电梯机房的附属负荷供电?
而且电梯机房的照明说白了基本属于临时照明。接在动力回路上影响应该不大。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则