账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15205|回复: 13

请教1个项目,是选1台变压器,还是2台,还是2台容量不一样的?

  [复制链接]
发表于 2011-1-29 01:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有1个项目,是2个办公楼(2类高层),里面有2个冷水机组,1个是120KW,1个是72KW。还设置了1台250的柴油发电机。总负荷补偿后的视在功率是600多KVA。
现在就有了3种方案,不知道那个更合适点?

1.  1台800的变压器

2.  2台400的变压器,这样可靠性高点。   

      坏或维修的时候,是不是1台变压器通过联络就可以带所有的2级负荷和消防负荷,把坏或维修的变压器上的3级负荷去掉,这样就不会过载了?要判断400能否带所有的2级负荷和消防负荷么?

3.  1台250的变压器和1台500的变压器。   

      1台250的变压器带2个冷水机组,这样冬天的时候可以把这个变压器停掉。
 楼主| 发表于 2011-1-29 01:12:02 | 显示全部楼层
补充上面:2台400的变压器是 各带1个冷水机组的。
     
发表于 2011-1-29 09:47:31 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


    要是我,我会算备用电容量,如果未达到380V供电上限,则主用电采用一路10kV电源,备用电采用一路380V电源
 楼主| 发表于 2011-1-29 12:35:59 | 显示全部楼层
肯定是上柴油发电机的。这种情况下,那3种方案,不知道那个更合适点?
     
发表于 2011-1-29 19:04:35 | 显示全部楼层
从经济运行的角度来讲,方案3好,但存在的问题是停掉一台变压器,你的二级负荷满足不了供电要求。
2是供电可靠性高,但停空调机组时负荷率偏低。我还是会选2
     
发表于 2011-1-29 20:27:00 | 显示全部楼层
支持黑子,我也选 2。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-29 23:37:27 | 显示全部楼层
回复 5# 嘿嘿嘿嘿


    方案3,停掉1台变压器可以满足2级负荷,因为柴油发电机是2级负荷的备用电源。
1路10KV给2台变压器供电,由2台变压器各引出1路到某设备,这是双回路吧?规范上好像说可以给2级负荷供电,但我们单位(西北地区)的做法:柴油发电机是2级负荷的备用电源。

不知道其它地方( 1路10KV给2台变压器供电,由2台变压器各引出1路到某设备  )可以这样给2级负荷供电不?

所以 方案2中虽有2台变压器,但2级负荷的备用电源 是柴油发电机。
     
发表于 2011-1-30 12:48:47 | 显示全部楼层
不知道其它地方( 1路10KV给2台变压器供电,由2台变压器各引出1路到某设备  )可以这样给2级负荷供电不?


可以
发表于 2011-1-30 17:03:24 | 显示全部楼层
二类高层,负荷等级最高为二级,由两台变压器供电,满足不同变电系统双回路供电即可。我建议选用两台容量相同的变压器,负载率满足经济运行条件即可。交流电源满足负荷等级要求,尽量不设应急电源。
发表于 2011-4-7 22:32:54 | 显示全部楼层
看的晕晕的,还没有弄明白了,不知道那种情况好呀!
发表于 2011-4-8 09:59:49 | 显示全部楼层
考虑启动要求了么?
     
发表于 2011-4-9 16:05:22 | 显示全部楼层
不清楚楼主的其他参数,但常规方案如下:

一、设置一台315KVA(或400KVA,取决负荷计算)变压器T1,负责两台制冷机组+二级负荷;再设一台400KVA变压器T2,负责空调之外的三级负荷;发电机母线带二级负荷(消防负荷+保证负荷)。

二、TI与T2设置低压联络,T2与发电机母线设置低压联络。

三、TI\T2分列运行;发电机组未投入时,其负荷由T2负责。
发表于 2011-4-9 19:40:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-7-5 11:44:33 | 显示全部楼层
一个类似的问题,满足计算负荷的情况下,一台2000KVA的变压器好还是2台1600的变压器经济,不考虑双回路配电,消防负荷接入发电机母线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则