账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6415|回复: 6

疑问2011-Q4:想弄清短路电流的相关基本概念!

[复制链接]
发表于 2011-1-13 00:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这几天,不知道是不是一下子看了太多东西,感觉脑子里面乱乱的。
刚刚看完大家讨论了两百多楼的一篇帖子,顿时觉得更浆糊了,重新发帖,想弄清楚自己脑子里面含含糊糊的几个基本概念问题:
1、断路器瞬时脱扣是作短路电流保护的?
2、分断能力是指断路器在所处的电气回路中,当发生最大短路电流时,能在约定的时间内切断电源的能力?
3、以上两条描述中都涉及到短路电流的概念,设计手册上明确:断路器在配电回路和电机保护回路两种情况下,瞬动脱扣值的计算,其中电机回路的计算为: 2.2倍电机起动电流。why?!尤其是这个2.2?!
4、本论坛帖子中提到:[.....低压电缆(绝缘导线)热稳定校验时,计算短路电流的短路点如何来确定。GB50054-95及JGJ16-2008规范中未明确说明。可参考《低压电气装置的设计安装和检验》(王厚余)第十章.第一节.(2)“被保护回路内任一点发生短路时,保护电器都能在被保护回路的导体温度上升到允许限值前的时间内切断电源。即在被保护的回路中从首端到末端发生短路时,均应能被保护。首端短路时短路电流为最大,根据王厚余老先生的意见是否可认为,当被保护回路导线是等截面的,计算短路电流的短路点可取回路的首端(因为首端短路时短路电流最大,当回路导线是等截面时,只要按该短路电流校验能通过热稳定,整个回路的导线均能满足热稳定的要求)。......]
     那么,我想问大家,如果一条电机供电的回路,供电距离很远,自然电缆很长,有没有一种可能:电缆末端的短路电流计算结果<2.2倍电机起动电流(即:电缆始端的断路器瞬动保护脱扣值),如果这样的话,电缆末端发生短路电流,岂不是无法保护了?
发表于 2011-1-13 08:41:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 08:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 08:44:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 09:01:21 | 显示全部楼层
百度百科 短路电流
http://baike.baidu.com/view/1012770.htm
     
发表于 2011-1-13 11:43:49 | 显示全部楼层
楼上的歇会,别老是搞个链接过来。。。。。。懒。。。。。

老诚,你的文章发表了再说行不行。。。。。。不发表,你就要求人家接受你的观点是很不合适的。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-13 12:49:07 | 显示全部楼层



    诚版:《I2t值试读》在哪里找?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则