账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 36963|回复: 8

排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?

[复制链接]
发表于 2011-1-7 13:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
排烟风机控制箱 到 消防控制室 应该几根线(硬线)?是硬线。

看图集08D800,08D800是参考D303-2,另外新增加了一些。排烟风机控制箱 到 消防控制室 是14根线(硬线):手动控制2,消防返回信号4,过负荷返回信号4,过负荷声光报警4.

看了一些图集,有的标的是7根或8根:直接启动、停止设备并接收启动、停止反馈信号 ,如果启动、停止键和启动、停止反馈信号灯各布置2根线 就是用8根线。

不知道这方面,大家一般是几根线?

接线端子图

接线端子图
     
发表于 2011-1-7 19:41:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-24 17:03 编辑

我的理解供参考:
看火灾报警系统接线模式,
总线制火灾报警系统,硬线一般7根线即可。
手动控制启停(消控中心手动启动、停止按钮)3根线
手自动状态两根线
过负荷报警两根线
消防自控及启停状态反馈接至消防联动模块
     
发表于 2011-1-7 19:47:37 | 显示全部楼层
个人见解:图集原理正确,只是反馈信号不需这么多触点,没与火灾自动报警系统配合
     
发表于 2011-1-7 20:19:27 | 显示全部楼层
不同的二次图这个线的数量不同。。。。

就这个图而言,是十四根。。。。。。
     
发表于 2011-1-8 02:04:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-1-8 02:06 编辑

要明确,去联动控制台的是硬线联动,而去消防系统的才是FAS系统。
硬线联动知负负责设备的启动,连停止都没有,可以现场停机,因此只有2根线,而反馈故障等信号是由FAS系统提供的,所以线多。再看看01D图集,就比08D稍有差别
发表于 2011-1-8 09:04:11 | 显示全部楼层
6.2.16 消防控制室对防烟排烟系统的控制和显示应满足下列要求:
1 显示防烟排烟风机电源的工作状态。
2 显示系统的手动、自动工作状态及系统内的防烟排烟风机、排烟防火阀、常闭送风口、常闭排烟口的动作状态。
3 控制系统的启、停及系统内的防烟排烟风机、常闭送风口、常闭排烟口和消防电动装置所控制的电动防火阀、电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁的开与关,并显示其反馈信号。
4 停止相关部位正常通风的空调,并接收和显示通风系统内防火阀关闭的反馈信号。
8.1.5 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除采用自动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置实现手动控制。


根据产品样本会有不同 导线根数不等 只要满足规范均可
 楼主| 发表于 2011-1-8 20:34:07 | 显示全部楼层
要明确,去联动控制台的是硬线联动,而去消防系统的才是FAS系统。
硬线联动知负负责设备的启动,连停止都没有,可以现场停机,因此只有2根线,而反馈故障等信号是由FAS系统提供的,

FAS(Fire Alarm System)是火灾报警系统。
我的理解是 图集上面的 消防外控K --中间继电器--消防模块--总线--FAS火灾报警系统,其它的接线端子都是硬线:阀、手动启停、反馈等。
你的理解是去消防系统的是通过消防模块--总线--FAS系统。
     
发表于 2011-1-8 21:16:22 | 显示全部楼层
如果“其它的接线端子都是硬线:阀、手动启停、反馈等”那么在端子排上应该注明去消防联动台
     
发表于 2011-1-23 13:12:03 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则