账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20888|回复: 31

疑问2010-Q8:关于农村入户配电的问题!

  [复制链接]
发表于 2010-12-27 16:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 elegantyuer 于 2010-12-27 17:21 编辑

有这么一个小设计:农村的个体户,这家人向当地供电局提交申请,3相电,方便做生意用到。
三相配电系统,包括:普通的照明和电机回路。
我有一些想法,但是自己没尝试过民用电系统,所以请大家帮忙分析:
1、为了杜绝断零(N)事故,烧毁照明灯具,那么是否需要在入户的地方再加一个单相变压器呢?再由这个单相变压器出现接所有照明回路的负荷:灯具、插座等。其他的三相电机设备从入户三相直接取。
2、入户配电箱,装SPD保护装置。
3、农村的入户,应该都是TT系统吧?那么接地一定要做好!最重要的是入户总开关采用4P的!
     
发表于 2010-12-27 18:40:06 | 显示全部楼层
我说两句:

1、断零没这么可怕,这个变压器不用了。。。三相进线是对的。。。。

2、对的。。

3、是不是可以采用TN-C-S。。。。如果没有漏电保护功能,就是3P。。
农村一定要采用TT吗?如果是TT,就4P,不过我也不很理解,有知道的进来说说。。。

4、这里进线采用漏电断路器防电气火灾。采用4P。。。不过不知道能不能实施。。。。

就这么多,楼下有没有补充。。。。
     
发表于 2010-12-27 20:08:11 | 显示全部楼层
主要靠设计、施工、验收等环节避免断零事故。

2、装SPD保护电脑等设备,很好,注意外部要做防雷设计。

3、至于TT、TN-C-S、TN-S系统的最终确定,由不得电气设计人员,得按当地供电部门的要求来。
总RCD——
(1)TT系统:选4线4极RCD,带延时,与下级RCD配合;
(2)TN-C-S系统:选4线3极RCD(此总RCD不断开N线,可预防“断零”危害),带延时,与下级RCD配合;
(3)TN-S系统:选4线4极RCD,带延时,与下级RCD配合。估计不太可能选TN-S系统,似无必要。

建筑物不是很大的话,总RCD选100mA动作值应该够了。
发表于 2010-12-28 13:47:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-28 13:54:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-29 08:51:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:55:12 | 显示全部楼层
谢谢诚版回帖,并且展开讨论。这个小设计,我最终完成设计后,会把图纸整套发上来,届时欢迎大家指点,就当大家帮我审图了。主要是看自己是否真的入门了,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-29 12:59:58 | 显示全部楼层
对了,再说一句,诚版,你上面的图,我根据节点电流法,算了一下,U1的电压为:67.69V。
发表于 2010-12-29 15:22:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-12-29 15:47:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-29 16:13:13 | 显示全部楼层
嗯,匆匆一算,没认真考虑相角的问题,回头,我好好算!
     
发表于 2010-12-29 18:01:53 | 显示全部楼层
用节点法,向量可用CAD画出,一量就成了 0abea2c7.jpg
U1=8.544x220/(1+2+10)=144.6v
相位角看以哪相为0相位
     
发表于 2010-12-29 18:12:48 | 显示全部楼层
节点电流向量和为零
220(1/100∠0+1/50∠120+1/10∠240)-(1/100+1/50+1/10)U1∠φ=0
220(1∠0+2∠120+10∠240)=(1+2+10)U1∠φ
U1∠φ=220(1∠0+2∠120+10∠240)/(1+2+10)
U1=220X8.544/(1+2+10)=144.6v
发表于 2011-1-10 22:26:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-14 12:42:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-1-24 16:50 编辑

回复 14# 治学以诚

    老诚还得给出变压器端的接地电阻,其实相当于零线上串变压器的接地电阻加负载端的接地电阻,用基尔护肤电流定律不难算出

用节点法(变压器端接地电阻算4欧姆)
220(1/100∠0+1/50∠120+1/10∠240)-(1/100+1/50+1/10+1/5)U1∠φ=0
220(1∠0+2∠120+10∠240)=(1+2+10+20)U1∠φ
U1∠φ=220(1∠0+2∠120+10∠240)/(1+2+10+20)
U1=220X8.544/(1+2+10+20)=56.96v
结论:即使负载端中性点有接地,断零时中性点漂移还是存在而且PE线会出现漂移电流,只不过接地电阻越小,漂移越少。
老城,我分析得对吗?
  还得请教老诚一个问题:别墅过、欠电压保护需要设在进线端吗(JGJ16-2008是这么写的)?设在分开关或分箱总开关原理上也是不错的吧?
111.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则