账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6590|回复: 2

11层的住宅,还分别单独设一个消防照明箱和一个公共照明箱?

[复制链接]
发表于 2010-12-16 12:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lin1977 于 2010-12-17 09:10 编辑

11层的住宅,还分别单独设一个消防照明箱(只有一个回路)和一个公共照明箱?
老民规是可以合用的,这种合用的做法很多。
新民规没有单独专用回路(消防)这个说法了。
不过这样做了审图也没人提意见。
要是明确了违反规范,那画法又要改了{:sweat:}
 楼主| 发表于 2010-12-16 12:40:17 | 显示全部楼层
11层的住宅我一般只在单元底层做两个电表箱(12位),电梯电源是通过管井直接上电梯机房的,公共照明引自其中一个电表箱箱,现在应急照明要双切换箱,怎么解决?
     
发表于 2010-12-16 19:25:33 | 显示全部楼层
我有个意见,不知道大家认为怎么样:

做一个专门的楼梯间照明配电箱,单相进线也可以,看负荷大小。。。

在这双切换也可以;不用双切换,灯具内采用蓄电池做备用电源也可以。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则