账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18953|回复: 15

55KW的电动机(喷淋泵),应该直接启动么?

[复制链接]
发表于 2010-12-10 19:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
西北某省审图的说:55KW的电动机(喷淋泵),应该直接启动。变压器500KVA,就是150KW的电动机也应该直接启动。
大家怎么看呢?
这里备用电源是柴油发电机。

我找到了一些规范:
第2.3.3条 笼型电动机和同步电动机起动方式的选择,应符合下列规定:
一、当符合下列条件时,电动机应全压起动:
1、电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.3.2条的规定:
2、机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;
3、制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。
二、当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。

6.1. 2 柴油发电机组的选择应符合下列规定:
在施工图设计阶段,可根据一级负荷、消防负荷以及某些重要二级负荷的容量,按下列方法计算的最大容量确定:
1)按稳定负荷计算发电机容量;
2)按最大的单台电动机或成组电动机启动的需要,计算发电机容量;
3)按启动电动机时,发电机母线允许电压降计算发电机容量。

加大柴油发电机容量,应该能满足 电机 直接启动的要求,6.1.2条应该能满足。
那2.3.3条呢?因为是喷淋泵,只在火灾时启动,所以是要计算 母线压降对其它消防设备(应急照明、消防电梯、排烟风机等)的影响?
 楼主| 发表于 2010-12-10 19:08:24 | 显示全部楼层
第2.3.2条 交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:

一、在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
二、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。
三、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。
     
发表于 2010-12-10 20:05:06 | 显示全部楼层
审图的意见可能依据不充分了。这个可能直接启动不方便了。。。。

你只要不采用变频,其他的也是可以的。。。。

民用建筑物,一般15KW以下直起方便些。。。。
     
发表于 2010-12-10 20:05:07 | 显示全部楼层
55KW的电动机(喷淋泵),应该直接启动么?
-------- 全压起动为正解
     
发表于 2010-12-10 20:12:36 | 显示全部楼层
哈哈哈,G斑,我也习惯说直起了。。。

G斑,你觉得直起合适吗。。。。。
     
发表于 2010-12-10 20:32:20 | 显示全部楼层

没什么不合适的啊
注意变压器容量即可
这问题论坛里讨论过
发表于 2010-12-10 20:55:21 | 显示全部楼层
500kva的变压器,发电机能有多大,55kW电动机直起可能性不大
     
发表于 2010-12-10 20:58:20 | 显示全部楼层
哦,电动机容量是变压器容量的1/10,可以直起吗。。。。

上次聊过的结论是什么。。。。好久没来,生疏了。。。。
     
发表于 2010-12-10 21:01:17 | 显示全部楼层
电动机容量是变压器容量的1/10,可以直起吗。。。。
一定没问题
     
发表于 2010-12-10 22:21:51 | 显示全部楼层
对了,直起时,这个电动机功率与变压器容量大小之间的关系如何。有结果吗。。。。

还有发电机功率也要考虑,我看还是别直起了。。。这个功率之间关系如何,有结果吗。。。

我都不记得有过讨论了。。。
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:11:52 | 显示全部楼层
2.jpg 09技术措施48页
 楼主| 发表于 2010-12-10 23:14:18 | 显示全部楼层
现在的问题是,审图的为什么非要直接启动? 满足直接启动的条件么?
     
发表于 2010-12-10 23:25:49 | 显示全部楼层
消防设备有条件直起还是直起,这是个思维了。。。要是不行你就不直起好了。和他说明理由。。。
发表于 2010-12-11 10:00:54 | 显示全部楼层
直接启动是为了让消防水泵尽可能快地投入工作。
至于能否直接启动,参考一下《工业与用配电设计手册》,也可以看看大鼻山兄最近发表在建筑电气杂志上的专题文章。
 楼主| 发表于 2010-12-11 16:48:09 | 显示全部楼层
大鼻山兄最近发表在建筑电气杂志上的专题文章

这是那年那期的?网上有没有电子版的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则