账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7098|回复: 4

防雷强条问题

[复制链接]
     
发表于 2010-12-9 01:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
商住楼(一二层大商业16000平方,3到25层住宅14000平方)的防雷计算年预计雷击次数为0.1853次/年 你认为他是几类防雷 注意民规范防雷的强条 看看是几类
发表于 2010-12-9 09:41:39 | 显示全部楼层
二类!
“。。。年预计雷击次数大于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;”
发表于 2010-12-9 15:20:34 | 显示全部楼层
本身你没 叙述清楚吧
首先 1-2层为商业 16000 平方
那计算一下他的防雷等级
每层为 8000 平方
按比较不利的 200x40, 层高4米,计算 0.0767按二类做

三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

然后滚球法看看
发表于 2010-12-9 21:14:36 | 显示全部楼层
民规的“年预计雷击次数大于0.06的部、省级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物”为2类防雷。且是强条 楼上发的这个是建筑物防雷规范的条文  必须遵循新规范 所以是2类防雷。
     
发表于 2010-12-9 21:59:31 | 显示全部楼层
似乎第一类防雷建筑物没有民用建筑吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则