账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 139529|回复: 327

[规范条文] 低压配电设计规范,4.2.2条大讨论

   火... [复制链接]
发表于 2010-11-27 19:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电设计规范,4.2.2条中,S>=I*根t/K。
一、其中I取:相N短路电流?
相相短路电流?
三相短路电流?工业民用三版,三相短路电流=根3倍相-N短路是错误的。
二、t取多少秒?
0.1S、1S、2S、3S、4S、5S?这样取值对应用本条文有什么工程价值?

这是我当面请教上海图审中心专家戴经颐先生时的书面文字。戴先生说需要带回上海研究。我很纳闷:上海同行难不成从不进行这方面的校核计算吗?这对一个电气专家来说,必须是烂熟的东西。
(注:从济南回来看了一下工业民用三版第四章,没发现这个数值。图4-1峰值为什么=2倍根2有效值?不懂,第162页中说:一般以三相短路电流为最大,我是不懂的。)

我一向是求知若饥的。想到论坛尺兄大斥过,图纸不满足短路热稳定的事,想必尺兄是轻车熟路了,请尺兄赐教。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 质疑有理

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 19:44:09 | 显示全部楼层
其中I取最大短路电流,T是短路电流持续时间,看你所选保护元件的动作时间。
熔断器要查看他的时间安培曲线
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:45:51 | 显示全部楼层
T是短路电流持续时间,看你所选保护元件的动作时间。
前面半句是对的,后面半句是错的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 哈哈哈。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 19:49:31 | 显示全部楼层
啊,错了?看你所选保护元件的动作时间,包括延时时间和断路器的固有分断时间。10KV以上的断路器有3个T加到一起,诚版别光说不对啊,我可一直都这么认为的
 楼主| 发表于 2010-11-27 19:53:35 | 显示全部楼层
真算过?等着吧,所有算过的都得重算。
     
发表于 2010-11-27 21:00:18 | 显示全部楼层
这可如何是好,等什么啊诚版

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 别急。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 21:01:15 | 显示全部楼层
想必尺兄是轻车熟路了,请尺兄赐教。———— 我顶这个。。。。。

不知道尺短今晚来不来了。。。。

想回答老诚的一点提问卖弄一下的,后来想想,还是算了,灌水了事。。。

尺短----)))))))))))))))))))))
 楼主| 发表于 2010-11-28 16:14:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-28 16:18 编辑

(注:从济南回来看了一下工业民用三版第四章,没发现这个数值。图4-1峰值为什么=2倍根2有效值?不懂,第162页中说:一般以三相短路电流为最大,我是不懂的。)

更正一下
图4-1峰值为什么=根2倍有效值?
凌晨2:看书,看走了一眼。
     
发表于 2010-11-28 20:11:23 | 显示全部楼层
看书,看走了一眼。—————— 那是你没有头悬梁,好日子过舒服了。。。
发表于 2010-11-28 22:58:53 | 显示全部楼层
工资太低了,这些都是大概,除非是注册考试~
     
发表于 2010-11-29 09:24:13 | 显示全部楼层
一、校验相线截面,取三相。校验保护线(中性线)截面,用接地(单相)。
二、时间的取值,03版措施在表格4.3.2-2,提供了一个时间,但显然,那是错的。
09版措施,就没有了这个表格。
这个时间的取值确定起来比较麻烦,现在不少都用热效应曲线来校验,这个比较符合工程实际。
 楼主| 发表于 2010-11-29 09:27:41 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》GB 50054-95
第4.2.2条(条文略)
式(4.2.2)中,t依第一款,“不大于5s”这是翻译理解上的错误,正确的翻译应是“不小于5s”
 楼主| 发表于 2010-11-29 09:32:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-29 09:33 编辑

三相对称短路,等同单相,N截面无限大情况。
行内话叫三相抽单相。工程上算法,相N短路,也按N截面无限大考虑。
     
发表于 2010-11-29 15:43:09 | 显示全部楼层
一、校验相线截面,取三相。校验保护线(中性线)截面,用接地(单相)。
二、时间的取值,03版措施在表格 ...
TNS 发表于 2010-11-29 09:24

同意按短路能量来进行校验,施奈德及ABB低压断路器样本上有曲线
 楼主| 发表于 2010-11-29 15:57:33 | 显示全部楼层
能给出你的计算文本吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则