账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6784|回复: 7

民规:火灾报警这条大家咋理解?

[复制链接]
     
发表于 2010-11-17 17:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
13.10.5 线路敷设应符合下列规定:6 当横向敷设的火灾自动报警系统传输线路如采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;探测器报警线路采用总线制布设时不受此限;
这里的意思只是火灾报警的探测器两总线可以不受限制,还是消防电话线路 也可以不受次限制?    比如我做的商住楼 首层商业和住宅首层进入口公共处就不是一个防火分区,那么这块火灾报警线路也要分开吗?
     
发表于 2010-11-17 17:36:05 | 显示全部楼层
消防电话可以不受此限。
     
发表于 2010-11-17 17:37:32 | 显示全部楼层
楼主名字真够劲:wo-shi-chui-zi(我-是-锤-子),男生啊?
     
 楼主| 发表于 2010-11-17 17:49:17 | 显示全部楼层
鼻子哥说的很正确 我是带把的,还有个问题顺便问下此楼地下室一层为自行车库总面积1500平方,建筑分了2个防火分区,一个700多平方,那么这两个防火分区总共只用一路报警线路和一路消防电话线路(总线制),也只用一个消防接线端子,可以吗?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 灌水上榜。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-17 19:23:12 | 显示全部楼层


我认为可以。。。单纯是自行车库,不用做报警吧?
     
发表于 2010-11-17 21:08:08 | 显示全部楼层
鼻子哥说的很正确 我是带把的,
woshichuizi 发表于 2010-11-17 17:49

兄弟你也够爽快;湖南的?:)
     
发表于 2010-11-17 22:23:02 | 显示全部楼层
我猜是重庆的,那的人好这个。。。。
发表于 2010-11-18 12:38:37 | 显示全部楼层
沿着防火分区的墙内走,谁也挑不出毛病
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则