账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9151|回复: 10

电气菜鸟请教个供电问题

[复制链接]
发表于 2010-11-4 22:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)
3、楼层竖井内直接插接到母线排上取电

先设想在高层住宅上使用吧
自己很笨,不懂的太多
想请教一下

评分

参与人数 1E币 +18 收起 理由
冷若冰 + 18 大胆。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-4 23:02:14 | 显示全部楼层
在一定的容量限制下,我是见过这样的做法的,不过是室外杆上的变压器,就不用房间了。。

大些的容量我就没有见过了。。。
 楼主| 发表于 2010-11-4 23:10:52 | 显示全部楼层
室外杆上的变压器 也是电缆出来的 分多个回路
     
发表于 2010-11-5 00:11:33 | 显示全部楼层
也是电缆出来的————是不是和你说的“插接母线到竖井内”是一回事?

你问这个问题干什么?
发表于 2010-11-5 13:09:07 | 显示全部楼层
你说的这种方式,实际上是一条树干式,供电系统小、负荷类型相同(比如全是住宅用户)的话可以,如果供电范围很大,负荷类型都不相同的话,是不可以的。
     
发表于 2010-11-6 09:38:03 | 显示全部楼层


供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)
3、楼层竖井内直接插接到母线排上取电

先设想在高层住宅上使用吧
自己很笨,不懂的太多
想请教一下

1、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)?
插接母线这一段故障由什么保护(防护)电器来保护?
2、高层住宅可能有各种用电设备:安全防范(如防盗对讲甚至可视对讲系统和安防求助系统等)系统供电、电信间供电、消防水泵、消防电梯(电梯井消防排水泵)、防排烟风机、普通客梯、公共通道照明、电气竖井的应急照明、变电所所用电、地下室排水泵、住户供电等等,岂是一条“变压器引出插接母线到竖井内”所能解决的。
3、请教一下贵院老总就解决问题了。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-6 09:44:23 | 显示全部楼层
供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线 ...
mhqychen 发表于 2010-11-4 22:47


供电想法:
1、在每栋楼一层做一个10平的变压器室(当然如果不够可以做大点)
2、直接由变压器引出插接母线到竖井内(不做低压配电柜了)
3、楼层竖井内直接插接到母线排上取电

也不能将变压器室设置在住宅建筑物内,除非该房地产不想将该住宅楼销售出去:噪音问题、辐射问题(至少在心理上) 。
真如此,属于瞎搞了。
错位设置在住宅建筑物下的地下汽车库里,则是可以的,要注意保持适当距离。
     
发表于 2010-11-6 11:26:47 | 显示全部楼层
请教一下贵院老总就解决问题了。————这个很重要。。。。
发表于 2010-12-8 15:46:06 | 显示全部楼层
建议采用密集型母线+接插箱。
发表于 2010-12-8 16:01:40 | 显示全部楼层
母线槽成本太高,现在多用电缆加分接箱的形式了!
 楼主| 发表于 2010-12-15 12:56:56 | 显示全部楼层
...我们都改母线槽了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则