账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5837|回复: 5

康复训练房要按可行性研究报告进行设计吗

[复制链接]
     
发表于 2010-11-4 16:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一康复训练功能用房,14.5米X10.3米,二层,设置以下用房:智障康复室,多功能活动室,残疾人康复中心及生活能力训练大厅,盲人按摩指导室,盲人行走训练厅。建设方拿来一份XX咨询公司做的(康复训练功能用房可行性研究报告),其中有几条:1本工程按三类防雷措施设防,2本工程应急照明、弱电系统电源为二级负荷,其余为三级负荷,3功率因数补偿要求在0.9以上,本工程在配电室低压侧设并联电容器,集中自动补偿,我的问题是:怎样看这个报告?一定要按这个可行性研究报告提的要求做吗?另外,哪位做过康复训练功能用房语音提示系统?请讲一讲具体的做法,谢谢了。
     
发表于 2010-11-4 22:58:10 | 显示全部楼层
可行性研究报告————这个是工程建设中的一个环节,一份文件。它的要求是建议性质的。论证项目的可能性。。。

如果你开展施工图设计,是在初步设计的基础上做的。。施工图和可研之间没有什么必然联系了。

康复训练功能用房语音提示系统————就是广播系统了,是不是可以参照这个。。。

大家什么意见。。。
     
 楼主| 发表于 2010-11-5 08:39:43 | 显示全部楼层
问题是这么小的建筑,根本就不用做防雷、在配电室低压侧设并联电容器呀,应急照明采用自带蓄电池的应急照明灯不就行了吗?
     
 楼主| 发表于 2010-11-5 09:19:01 | 显示全部楼层
对智障康复室的插座该怎样做?有无特殊要求?
     
发表于 2010-11-5 19:05:05 | 显示全部楼层
根本就不用做防雷————防雷在本建筑物内。。。

在配电室低压侧设并联电容器呀————不一定在本建筑物内,可研也就是一个要求,施工图的时候你看着办。。

一定要按这个可行性研究报告提的要求做吗————不一定吧,可研也是个环节。。。
     
发表于 2010-11-5 19:12:26 | 显示全部楼层
对智障康复室的插座该怎样做?有无特殊要求?————有个《特殊教育学院建筑设计规范》,你是不是可以看看。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则