账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13056|回复: 10

需要设置疏散指示标志灯吗?

[复制链接]
     
发表于 2010-11-3 16:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
外走廊的四层办公楼,外走廊除了设置疏散走道照明外,还需要设置疏散指示标志灯吗?
     
发表于 2010-11-3 17:03:20 | 显示全部楼层
说的不清楚,多长的走廊,是袋型走廊?还是别的,首层有几个出入口,是封闭的还是开敞的?
发表于 2010-11-3 18:20:32 | 显示全部楼层
应急灯这东东,宁多勿少,多了没人说你错,少了可就麻烦大了,就算审图的不提,可万一过了几十年以后,烧了一把大火,有人从走廊上跳下来了,说没有看见疏散指示灯,再翻翻以前的设计图纸上你根本就没设计,就算过了几十年你退了休也还会让你承担责任的。{:biggrin:}
     
发表于 2010-11-3 23:01:53 | 显示全部楼层
应急灯这东东,宁多勿少,多了没人说你错,少了可就麻烦大了,————这个可真不是吓唬你。。。

做是肯定的,怎么做去看看《建规》相关的章节。
发表于 2010-11-3 23:08:09 | 显示全部楼层
一般需要设疏散标志灯,当然也需根据符合规范设置,视走道长度、建筑等级、建筑使用功能、负荷要求是否符合规范内的要求,具体条文要求见新民规。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 新民规

查看全部评分

     
发表于 2010-11-3 23:36:46 | 显示全部楼层
具体条文要求见新民规。————对了,新民规有很多补充,也要执行的。。。
     
发表于 2010-11-3 23:58:38 | 显示全部楼层



“新民规有很多补充,也要执行的”?
得空要写一篇分析分析,估计有点问题。{:49:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 那我就等着好了。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-4 00:14:18 | 显示全部楼层
得空要写一篇分析分析,估计有点问题————哈哈哈,那就等着看你的文章好了。。。

应急照明,是一个比较永恒的话题,是不是仅次于接地安全的话题。。。。
发表于 2010-11-4 10:32:46 | 显示全部楼层
GB50016-2006
11.3.1第5条“公共建筑的疏散走道”
外廊也是疏散走道吧

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
冷若冰 + 8 是的。。

查看全部评分

发表于 2010-11-4 21:14:32 | 显示全部楼层
看了规范,需要设置疏散指示
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场
所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 灌水上榜

查看全部评分

发表于 2010-11-15 11:52:06 | 显示全部楼层
关于应急灯具和疏散灯具。谈谈我的个人看法:
1、在负荷等级上,两者没有区别。但是为了减少EPS的容量,一般EPS只负荷疏散灯具。应急灯具一般只从楼层应急照明配电箱电源切换后引来
2、应急灯具规范上没有特别标准,所以有的项目要求走道应急照明30%,有的50%。甚至在小的防火分区为了简化设计100%应急照明。相比较,疏散照明有间距和规范要求。比较好把握。所以,实际上两者的设计负荷措施还是有所区别
3、现在的商场设计一般在设计阶段没有确定商铺面积和业态。为了保证消防验收,所以一般从走廊的应急照明拉进一条应急照明回路设计满足5LX标准的灯具。
综上,我认为
1、EPS只带载疏散照明(指示灯和楼梯照明)
2、疏散照明和应急照明支线严格分开

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
冷若冰 + 50 个人看法我是支持的。。。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则