账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15906|回复: 15

地库上覆土内能否设置有效的接地装置

  [复制链接]
     
发表于 2010-9-26 16:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地库上覆土一般500~800厚,其中如需设置接地装置,能否设置水平接地极,埋深有无要求;接地装置的接地电阻与同样配置的有深土壤的情况对比有无不同,此接地装置与下面地库的基础接地相关程度如何(绝缘与否)?
发表于 2010-9-26 16:54:26 | 显示全部楼层
你这个问题比较有意思,其实你是想问:地库上的500~800mm的覆土能否认为或实际就是大地接地极。
个人认为,其与真正意义上的大地尚有区别,但可以埋上接地极,再用接地电阻值摇表测一下,看看是否能够满足接地相关参数的要求。这可以算得上是一项基础研究。
发表于 2010-9-26 16:55:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-26 17:35:01 | 显示全部楼层
可以作接地极,但接地效果不明显。
     
 楼主| 发表于 2010-9-26 17:38:53 | 显示全部楼层
诚版,如zhoutt所言,如果实际设置一套如此的接地装置,测得的接地电阻有多大呢,如与地不相关,难道绝缘不成?散流面理论上无穷大,实际该在20m以内;如果只有几十公分,会是什么样的,对接地电阻影响多大(是否类似在山上岩石层上设接地装置)
发表于 2010-9-26 18:15:15 | 显示全部楼层
计算理论上的无穷大,与实际事物的无穷大,不尽相等同
     
发表于 2010-9-26 19:37:57 | 显示全部楼层
车库上面做电缆沟还可以,做接地还真没做过。
一般接地极埋深为1米以下。可以按照2楼的做法
     
发表于 2010-9-26 19:54:23 | 显示全部楼层
很简单的工程问题,玩那么多虚的干嘛。直接跟地下室楼板钢筋连通(或直接利用之)即可。
发表于 2010-9-26 23:51:35 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,在做一个大学实验室的装修时,学校的教师要求对中子探测实验装置单独做接地极,下面是车库,就是在覆土中做。该如何执行呢?
     
 楼主| 发表于 2010-9-27 12:08:30 | 显示全部楼层

关于车库基础的问题,我也问过建筑专业,筏板基础的车库底板,侧壁整个都用防水卷材包起来, 且一直翻到车库顶板。这样的基础恐怕没法用作接地
     
发表于 2010-9-27 15:00:59 | 显示全部楼层
关于车库基础的问题,我也问过建筑专业,筏板基础的车库底板,侧壁整个都用防水卷材包起来, 且一直翻到车 ...
rainmen_73 发表于 2010-9-27 12:08


要在地下若干点,用钢筋穿破防水层,直达土壤层(若非如此,你的车库保护接地和防雷接地本身就已成问题了)
发表于 2010-9-27 15:43:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-27 15:44:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-9-27 16:43:14 | 显示全部楼层
要在地下若干点,用钢筋穿破防水层,直达土壤层(若非如此,你的车库保护接地和防雷接地本身就已成问题 ...
大鼻山 发表于 2010-9-27 15:00


鼻兄在工程实际中有用过这样做法吗?若干点是多少点,分布间隔多少为宜,如此做法基础砼底板还是无法与土壤接触,不能以毛细作用吸水也就不能用作接地极。插在土壤里的钢筋可以起接地极的作用,但日久天长的腐蚀了如何处理   
诚版的意思就是如果住宅基础不能做接地,周边又是车库的话,人工接地极还是要打在远离建筑物的深土壤里吧,既然连在一起,又为何分三组
     
发表于 2010-9-27 17:03:32 | 显示全部楼层
有防雷引下线的地方外引即可(此时最好环绕建筑物再做一圈人工接地扁钢)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则