账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9803|回复: 14

设有空气调节的建筑,做火灾自动报警?

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-17 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设有空气调节的建筑,做火灾自动报警?
火规上有规定这一条,想征求一下大家的建议。

一地下室面积一万多,地下室有防排烟,肯定要报警。地下室上部3个小楼,都是5,6层的,不超24米。设有中央空调,这种情况,上部建筑做不做报警?(上部没有联动的设备)
发表于 2010-8-17 10:33:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2010-8-17 22:09:11 | 显示全部楼层
现在的空调,没有不设置新风系统的 了
     
发表于 2010-8-18 09:08:16 | 显示全部楼层
这个问题也一直困扰我,非典后做空调每人新风量标准是强条,有空调设计必有新风。大型建筑也就算了,小型建筑每层几百一千的,有新风又如何,也不跨防火分区,新风管内本身是正压系统,又是水平布置,火灾时对其蔓延传播速度的影响作用想来有限。
     
发表于 2010-8-18 09:13:56 | 显示全部楼层
一二十年前还可以认为做空调的建筑比较高档,现在空调已是寻常配置;规范在这个问题上并没有讲清道理
发表于 2010-8-18 19:55:38 | 显示全部楼层
建筑物设全空气系统具备要求设计火灾自动报警系统的条件和建筑环境,并起着非常关键的作用。
    因为,具有该系统的建筑内环境是处于基本封闭的状态,是由通风管道和风机实现送、排风调节,基本不开启窗户通风;此环境一旦有火灾前期险情、烟雾在此封闭环境内不易向外扩散,等一旦被发现时,已经形成很严重的火势,而错过了最佳灭火期、疏散时间,所以该建筑环境设置火灾报警系统能尽早发现并报警,及时实施灭火、和有效疏散。
发表于 2010-8-19 06:10:27 | 显示全部楼层
6楼老兄讲的在理。的确需要做火灾报警。
     
发表于 2010-8-19 08:42:30 | 显示全部楼层
楼上两位:
这儿讨论的是带新风的VRV系统,不是全空气系统。
另外只要有空调,就要考虑是封闭环境(空调负荷计算都是基于此,再加上新风负荷),在这一点上,即便是分体空调也是不例外。
如此说来,只要有空调就要上报警咯
发表于 2010-8-19 09:55:00 | 显示全部楼层
楼主的条件其一是中央空调系统,其二是一万多平米的地下室(用途)。
另外设计规范也是有一定适用范围的,对于分体空调,并不包含在全空气系统的内容范畴,分体空调的调节空间也非常有限,分体空调调节的面积是一个局部,与中央空调调节的面积和范围动辄几千平米的防火分区、到几万、几十万平米一座大楼相比,是局部与整体的区别,无法一概而论。
发表于 2010-8-19 10:05:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-8-19 10:09 编辑

就此分体空调与中央空调的比较,
要是从专业角度分析,1.调节风量相差巨大,2.封闭空间体积相差巨大,3.前者无风管道,后者通风管道可以大到几米,4.调节风荷载也相差巨大,5.防火要求等级差别巨大,6.适用的建筑物体体量相差巨大。。。。。不胜枚举
该楼同仁凡事多思考,有自己的观点。建议版主给他加分。
发表于 2010-8-19 18:26:53 | 显示全部楼层
呵呵,还是那句老话,“具体情况,具体分析”。
孤零零一幢300平方的小别墅,上了带风管的中央空调,你会上火灾自动报警么,
上了中央空调,也要看系统采用形式,具体分析。
发表于 2010-8-19 19:50:08 | 显示全部楼层
话说回来,还得看需求,适用规范的是建筑功能要求,不适用规范的是看建造物的业主对待问题的需求。最终还是客观事务存在的需求决定一切。
     
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:28:02 | 显示全部楼层
咨询了一下审图中心的,说是要做上,说一直都这么做。
其实我也是一直做,不知道最近的火规还有没有这一条。

另外,设不设自动报警,还是不应以火规为主
     
发表于 2010-8-20 08:41:59 | 显示全部楼层
这种问题,问到审图中心说不做才怪
发表于 2010-8-21 08:45:15 | 显示全部楼层
看看是否有消防需要联动的设备 如有要考虑
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则