账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15353|回复: 19

关于金属卤化物灯的疑问,急!!急!

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-15 14:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
金属卤化物灯的疑问:
1、金属卤化物灯的功率因数取多少?为什么手册上取的是0.5,而有的图纸取的是0.9?
2、补偿到0.9后,计算电流时功率因数是按0.9还是按0.5?
3、250W和400W的金卤灯的计算功率应该取多大?
发表于 2010-8-15 14:18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhoutt 于 2010-11-3 16:39 编辑

带补偿装置的灯具,取补偿后的功率因数进行计算。
单相灯具计算电流的公式:Ijs=Kx*Pe/U*cosφ, Pe单位为:kW
     
发表于 2010-8-15 15:26:08 | 显示全部楼层
250W的灯用节能电感镇流器时计算功率278W左右,400W的一般不超过436W,philips的425W
     
发表于 2010-8-15 17:45:24 | 显示全部楼层
金属卤化物灯一般就地补偿,取0.9
补偿到0.9后,计算电流时功率因数按0.9

250W和400W的金卤灯的计算功率应该取多大?乘以1.2的附属设备用电
     
发表于 2010-8-15 18:18:00 | 显示全部楼层
4楼说得对,4楼说得对,
     
发表于 2010-8-15 21:06:50 | 显示全部楼层
20%附加系数多了吧?一般不超过10%
     
发表于 2010-8-15 21:28:06 | 显示全部楼层
记忆中金卤灯;钠灯的附加系数是20%,荧光灯的附加系数是10%
手边没有资料,仅凭记忆.
等上班后找找
     
发表于 2010-8-15 21:37:07 | 显示全部楼层
高强度气体放电灯,自带补偿,配置节能电感镇流器,一般是20%的灯功率
     
发表于 2010-8-15 22:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-16 19:33:35 | 显示全部楼层
须综合比较高强度气体放电灯(金属卤素灯) 电感镇流器与电子镇流器的技术特性。
在较大功率时,(250W和400W),普通型欧标电感镇流器自身功耗约为灯功率的14%~10%,节能型欧标电感镇流器自身功耗约为所配合灯功率的10%~8%。对于1000W及以上规格的欧标金卤灯镇流器,其普通型欧标电感镇流器的自身功耗约为所配合金卤灯功率的9%~7%,节能型欧标电感镇流器自身功耗约为灯功率的7%~5%。
     
发表于 2010-8-16 20:03:52 | 显示全部楼层
须综合比较高强度气体放电灯(金属卤素灯) 电感镇流器与电子镇流器的技术特性。
在较大功率时,(250W和40 ...
zhoutt 发表于 2010-8-16 19:33

很好的数据。而且灯具功率越小,镇流器耗能占比越大
     
发表于 2010-8-16 20:21:59 | 显示全部楼层
须综合比较高强度气体放电灯(金属卤素灯) 电感镇流器与电子镇流器的技术特性。
在较大功率时,(250W和40 ...
zhoutt 发表于 2010-8-16 19:33



    呵呵,我的数据落伍了。多谢资料的分享
发表于 2010-8-16 21:05:46 | 显示全部楼层
印象是8%。
发表于 2010-8-18 17:04:15 | 显示全部楼层
路过学习了

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
治学以诚 + 50 可长期资助E币,提醒先生发言务必有自己观点 ...

查看全部评分

发表于 2010-8-18 17:43:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则