账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7292|回复: 6

复合型的建筑如何计算防雷类别?

[复制链接]
发表于 2010-8-13 00:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
同一幢建筑里,存在需要计算才能确定第一、二类防雷的建筑,如何计算?

比如:底下两层是商场,属于人员密集场所,楼上是高层住宅,这怎么算?
发表于 2010-8-13 07:31:53 | 显示全部楼层
回复 1# luohuan   依据GB50057-94的第二章判断,和你说的不确定的建筑情况,一般来判断应该不属于一类防雷建筑的范畴(一类防雷应符合此规范的第2.0.2条);是属于二类、还是三类防雷,需依据项目具体情况、以及预计雷暴次数,判断是符合此规范的第2.0.3条,还是符合此规范的第2.0.4条。
 楼主| 发表于 2010-8-13 09:41:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 luohuan 于 2010-8-13 09:43 编辑

回复 2# zhoutt


谢谢,可能是我没说清楚问题,如果是需要计算才能确定防雷类别的建筑呢,如何计算?
就比如我上面说到的例子:一二层是商场(人员密集场所可能是二类防雷),上面是高层住宅,对商场这部分如何取等效面积?
     
发表于 2010-8-13 11:10:01 | 显示全部楼层
你应该考虑一下一二层可能受到直击雷吗?考虑裙房未受高层保护部分就可以了
发表于 2010-8-13 14:17:29 | 显示全部楼层
是的 上面的哥们说的很对 !
发表于 2010-8-13 16:02:21 | 显示全部楼层
那高层的保护半径怎么算呢?按滚球法,高层的高度已经大于滚球半径了。
而且如果高层按二类,那么它保护的面积还小于三类防雷的高层了?因为它的滚球半径小
发表于 2010-8-13 18:50:36 | 显示全部楼层
回复  zhoutt 谢谢,可能是我没说清楚问题,如果是需要计算才能确定防雷类别的建筑呢,如何计算?
就 ...
luohuan 发表于 2010-8-13 09:41 [/quote]

      你用公式就好算了;主要计算公式:N=kxNgxAe,列出初始条件,分别算出Ng、Ae--详见GB50057-94或建筑物防雷设计规范报批稿 的附录一。算完后,你再根据滚球法画出防护范围,看看保护范围是否覆盖一、二层群房的最远端。按照实际结果进行采取防雷措施和接地。 附:GB 50057-94 建筑物防雷设计规范.CHM  见   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则